M.Rain27
Подскажите пожалуйста, откуда взять q - удельный приток инфильтрационных вод из этой формулы (СП 32.13330.2018 п 7.5.2):
Qинф=qF (16)
где q- удельный приток инфильтрационных вод, л/с (с 1 га);
F- площадь стока коллектора, га
nagger
Цитата(M.Rain27 @ 8.7.2025, 16:36) *
Подскажите пожалуйста, откуда взять q - удельный приток инфильтрационных вод из этой формулы (СП 32.13330.2018 п 7.5.2):
Qинф=qF (16)
где q- удельный приток инфильтрационных вод, л/с (с 1 га);
F- площадь стока коллектора, га

СП 32.13330.2018 с изм. 3, п. 7.5.2 Производительность очистных сооружений накопительного типа рассчитывается...

п. Ж.8, "Расход инфильтрационных и дренажных вод, отводимых по сети дождевой канализации и влияющих на качественную и количественную характеристику поверхностного стока, следует определять на основании исследований, а также посредством измерений поступления воды в коллекторную сеть в сухую погоду.
При выполнении расчетов следует руководствоваться СП 116.13330, СП 104.13330, а также прогнозами подтопления и расчетами дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях.
Расчетный расход притока инфильтрационных вод в коллектор дождевой канализации, л/с, в сухую погоду при известном удельном притоке инфильтрационных вод определяется по формуле
, (Ж.6)
где q - удельный приток дренажных (инфильтрационных) вод, л/(с·га);
F - площадь стока коллектора, га"
Если не известно, то никак, в первом приближении.