Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пластмасовые колодцы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vod30
В задании дано запроектировать пластмасовые колодцы Ду 800-1500 мм.
глубина заложения до 2,5 м.
(Бетонные однозначно отпадают)

Но как оказалось уровень грунтовых вод очень высокий.

трубы на глубине 1,5 м фактически в воде.

Что можно предпринять против так званого "всплытия" колодцев и труб?
andrey R
Дренаж, вестимо. biggrin.gif
Kalkin
Пригрузы. Бетонные.
На каком-то семинаре показывали, вроде это в Киеве так, что выходы из пластиковых колодцев хомутами прихватывались к бетонной плите против всплытия.
А для труб у нас закладывают в основание под песок еще 150 мм щебня. Пока не всплывали.
andrey R
Пригрузы-пригрузами, но и само здание же поплывёт wink.gif Архитекторы то о чём думают?
OlgaO
Есть альбом ПС-344к ГУП "МОСИНЖПРОЕКТ" выпуск 1. В нем все расписано что и как, лотковые части - из ж/б с внутренней полиэтиленовой оболочкой.
Этот альбом я нашла в интернете, но к сожалению не помню адреса интернетовского, есть только сам альбом скачанный, он в формате .pdf, весит 4 Мб. Поищите, ну если не найдете, обращайтесь.
andrey R
Оля, а их производят, эти колодцы? И кто?
OlgaO
Цитата(andrey R @ Mar 7 2007, 14:18 )
Оля, а их производят, эти колодцы? И кто?

Андрей, пока искала ответ на ваш вопрос, нашла и сайт с этим альбомом, про который говорила. smile.gif
Вот в этой ссылке как раз все и найдете, производят в Нижнем Новгороде, кажется.
http://www.germes-nn.ru/prod_7.htm?menu=produkt&seria=KL
andrey R
Большой сэнкс biggrin.gif
Хм... интересная ссылочка rolleyes.gif нажимаешь кнопочку заказ - попадаешь на сайт знакомств clap.gif
BUFF
спасибо smile.gif
OlgaO
Пожалуйста biggrin.gif
BUFF
плотность грунта принята 1.8.... а трамбовкой мы ведь только 1.5 получим?
bigbiz69
Цитата(Kalkin @ 7.3.2007, 14:08) [snapback]97444[/snapback]
Пригрузы. Бетонные.
На каком-то семинаре показывали, вроде это в Киеве так, что выходы из пластиковых колодцев хомутами прихватывались к бетонной плите против всплытия.
А для труб у нас закладывают в основание под песок еще 150 мм щебня. Пока не всплывали.
Всё бы хорошо, а где можно найти пригрузы для газопроводов ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА!
А лучше програму расчета этих пригрузов(какое кол-во на участок положить, какой интервал на участке держать и т.д.). Я впервые сталкнулся и не знаю даже расстояние между пригрузами, габариты какие. ??? thumbdown.gif
andrey R
А посчитать? Старик Пифагор умел smile.gif