Добрый день. Подскажите один момент.
Есть узел усиления ввода водопровода. фото прилагаю.
Заходит труба ПЭ
Устанавливается втулка под фланец, сам фланец, и все это соединяется с фланцевым коленом из чугуна. далее в водомерный узел.
Крепится все это дело к стене через конструкцию, которую я не найти нигде) может подскажите что за серия, чтобы подробнее изучить как это все происходит на практике.
nagger
Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32.
Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены.
Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?).
dmchehow
Цитата(nagger @ 12.8.2025, 12:23) *
Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32.
Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены.
Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?).
А что и для каких целей там усиливать?. Втулка припаяна? или там ПФРК?
Mozarello
Цитата(nagger @ 12.8.2025, 12:23) *
Серии нет. Это аналог решения по раструбному усилению из пп 16-22 альбом 2 л. 32.
Шпильки в стену на химакры, например, или арматурные выпуски с анкеровкой в стену. Иногда можно встретить сквозные шпильки через стену с гайками по мет. пластине с наружной стороны стены.
Но на пнд, с учетом НО за стеной, раструбов нет, не вижу смысла ставить. Заменять таким усилением упор для колена если только (?).


В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус....
есть какие то соображения на этот счет?
вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас.
на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то"
nagger
Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 9:39) *
В целом я заложил вот такую схему. на ней указаны крепления все. единственное не заложил крепление вертикального участка одного ввода. не совсем понимаю зачем туда оно нужно. длина участка 1 метр плюс минус....
есть какие то соображения на этот счет?
вертикальный участок крепился по серии хилти. но я так понял эти серии у нас ен действуют сейчас.
на вертикальные нагрузки такой крепеж не работает. просто поддерживает "что -то"

У тебя диаметры не верные: перемычки между обводными должны быть не меньше обводных.
По опорам, боюсь, у тебя даже хилти не применима из-за расстояния от трубы до стены: консольная опора с вылетом 800 мм.
И не забудь заложить стационарные площадки для обслуживания арматуры на высоте более 1,6 м.
Mozarello
Цитата(nagger @ 13.8.2025, 12:01) *
У тебя диаметры не верные: перемычки между обводными должны быть не меньше обводных.
По опорам, боюсь, у тебя даже хилти не применима из-за расстояния от трубы до стены: консольная опора с вылетом 800 мм.
И не забудь заложить стационарные площадки для обслуживания арматуры на высоте более 1,6 м.


Здесь нет на схеме консольных опор хилти. Просто было заложено. Остальные опоры обозначены 6 штук.
По поводу перемычки при такой схеме, можно на какой то документ ссылку?
nagger
Цитата(Mozarello @ 13.8.2025, 12:11) *
По поводу перемычки при такой схеме, можно на какой то документ ссылку?

Скорость в перемычке какая будет при пожаре?