Ira-NUr
Добрый день, коллеги-проектировщики. Имеется тех. этаж спортивного комплекса. По проекту на тех. этаже находятся только венткамеры. Заказчик просит на свободных пространствах тех. этажа, где это возможно, выполнить проект. документацию на склады и архивы кат. В3. Согласно п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 16.09.2020 №1479.
на объектах защиты запрещается:
б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Не нарушается ли этот пункт, если разместить на тех . этаже склады и архивы? В СП 4.13130 про тех этажи не слова. И что подразумевается под случаями, установленными нормативными документами?
kir-i
В том же СП4. указаны случаи размещения кладовых в подвале жилых домов - случаи, установленные нормативными документами.
Ищите аналог под техэтаж, если нет, то официально Заказчик не разместит.