Возник вопрос. А есть ли необходимость оснащать отсек одоризации газа АУПТ? В отсеке возможна аварийная ситуация - протечка одоранта. Согласно СП 486 таблица 3, пункт 7, АУПТ требуется при площади помещения 300 м2, а что делать, если площадь отсека одоризации газа равна 20 м2?

Есть ещё того же рода вопрос: Необходимость пожаротушения в отсеке технологическом, где ЛВЖ - конденсат углеводород.

В обоих случаях отсеки площадью не более 50 м2, используется природный газ - метан, категория соответственно А.
Ferdipendoz
Цитата(visyak @ 11.9.2025, 10:32) *
Коллеги добрый день!

Возник вопрос. А есть ли необходимость оснащать отсек одоризации газа АУПТ? В отсеке возможна аварийная ситуация - протечка одоранта. Согласно СП 486 таблица 3, пункт 7, АУПТ требуется при площади помещения 300 м2, а что делать, если площадь отсека одоризации газа равна 20 м2?

Есть ещё того же рода вопрос: Необходимость пожаротушения в отсеке технологическом, где ЛВЖ - конденсат углеводород.

В обоих случаях отсеки площадью не более 50 м2, используется природный газ - метан, категория соответственно А.

Так вроде, всё логично же. АУПТ требуется при площади 300 кв.м. и более. Если менее - оснащается СПС. У вас 20 кв.м. Так что же тут делать?