Добрый день, может ли сотрудник МЧС или Эксперт по пожарной защите объяснить мне как ВКшнику как осуществляется,
совместное управление автоматикой насосных станций в случае пожара, при 3- 4 зонной системе пожаротушения многоэтажного
здания.
То есть, при открытие спринклеров, у нас есть автоматическое пожаротушение или допустим при открытие
пожарного шкафа, происходит ли отключение насосов ХВС, если пожар в 3 зоне,как ведут себя насосные 1-2 зоны,
будет ли блокировка этих насосных. Какой тайм-аут этой блокировки, существуют ли системы без блокировки, и какую мощность
как задание разделу ЭОМ. Спс.
Какое должно быть задание для раздела Автоматика.
при пожаре насосы на хоз-питьевые нужды не отключаются.
Цитата(volka @ 1.10.2025, 12:52)

при пожаре насосы на хоз-питьевые нужды не отключаются.
Добрый день. А почему они не должны отключаться?
Serg Ivanov
9.10.2025, 10:17
Цитата(Svyt @ 7.10.2025, 13:16)

Добрый день. А почему они не должны отключаться?
А почему должны?
Цитата(Serg Ivanov @ 9.10.2025, 10:17)

А почему должны?
У нас реализовано таким образом. Имеем совмещенный ХВС и ВПВ, Hydro 2000 на ХВС (она же как повыситель соответственно для ВПВ, но она не имеет статуса для применения в пожаротушении) и есть насосная группа для пожаротушения. Принцип такой, что при нажатии поста в шкафу, отключается Hydro 2000 и запускается основной насос и т.д.
Именно по причине того, что нет статуса для применения в станциях пожаротушения и должны они отключаться, разве не так?