Система холодоснабжения, на которую посажены все помещения общественного здания.
Холодоноситель контура потребителей - вода 7/12.
Появилась идея зарезервировать электротехнические помещения системами ВРФ.
Получается основное оборудование будет работать на воде, а в случае аварии (выход из строя внутреннего блока, фанкойла; авария в самом холодильном центре) включаются врф системы .
Не нашел никаких регламентов в СП60 на этот счет кроме как:
"8.5 Резервные холодильные машины следует предусматривать для систем кондиционирования, работающих круглосуточно, или по заданию на проектирование.
Для систем холодоснабжения, обеспечивающих круглосуточное, сезонное или круглогодичное поддержание заданных параметров воздуха в кондиционируемых помещениях с повышенными требованиями надежности работы оборудования (аппаратные, серверные, вычислительные центры и т.п.), следует предусматривать 100%-ное резервирование источников холода."
Кто-нибудь проектировал такие системы?
Буду очень рад замечаниям/советам.
Представим, что в Вашем здании есть 10 электротехнических помещений, для резервирования системы кондиционирования которых Вы хотите предусмотреть дополнительную мультизональную систему. Допустим, что-то случилось с фанкойлом в одном из помещений. Блок резервирования включает всего один внутренний блок мультизональной системы. Система, конечно, будет работать с нагрузкой в 10%. Но (!) производители для своего оборудования в технической документации обычно приводят диапазон возможной нагрузки. Например, индекс нагрузки может быть 50% - 130%. То есть суммарная мощность внутренних блоков не должна быть меньше 50% от мощности наружного блока. Возможно, работу с меньше нагрузкой можно согласовать с производителем. Я не пробовал.
Если же VRF-система будет основной, а фанкойлы резервными, то я не вижу технических проблем.
Alex2001
16.10.2025, 7:54
Цитата(ididuz @ 16.10.2025, 6:48)

Представим, что в Вашем здании есть 10 электротехнических помещений, для резервирования системы кондиционирования которых Вы хотите предусмотреть дополнительную мультизональную систему. Допустим, что-то случилось с фанкойлом в одном из помещений. Блок резервирования включает всего один внутренний блок мультизональной системы. Система, конечно, будет работать с нагрузкой в 10%. Но (!) производители для своего оборудования в технической документации обычно приводят диапазон возможной нагрузки. Например, индекс нагрузки может быть 50% - 130%. То есть суммарная мощность внутренних блоков не должна быть меньше 50% от мощности наружного блока. Возможно, работу с меньше нагрузкой можно согласовать с производителем. Я не пробовал.
Если же VRF-система будет основной, а фанкойлы резервными, то я не вижу технических проблем.
1. В установленной системе VRF должны быть подключены внутренние блоки на производительность не менее 50 процентов производительноси наружного.
2. Работать в каждый момент времени может и один внутренний блок. С производительностью 10 процентов от производительности наружного блока.
Мой косяк. Я думал, что мультизональная система, конечно, может работать на 1 внутренник блок, допустим, из 100, но это для нее "не хорошо". Поэтому когда я в Инструкции видел "допускается работа системы с нагрузкой от 50% до 130% от номинальной", то понимал это не совсем правильно, похоже.
Просто делая из мультизональной системы резервную, мы понимаем, что работа более 1 внутреннего блока в принципе маловероятна. Наружный блок либо не будет работать, либо будет работать с нагрузкой сильно меньше 50%.
Если это требование относится только к установке, а не к работе, то впредь буду знать. Спасибо)
Цитата(Alex2001 @ 16.10.2025, 9:54)

2. Работать в каждый момент времени может и один внутренний блок. С производительностью 10 процентов от производительности наружного блока.
Я бы не был столь категоричен на счет 10%. Чревато последствиями.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.