Ra1nevent
Добрый день.

Проектирую здание в сейсмичном районе.
Длинная галерея, трубопроводы отопления пересекают деформационные швы.

У водопроводчиков указано в СП30 п.15.2.5
"Внутри зданий в местах пересечения трубопроводами деформационных швов на
трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов"

В СП14 п. 6.17.23 "Коммуникации между сейсмоизолированной и несейсмоизолированной частями сооружения не должны препятствовать относительным перемещениям этих частей. Следует убедиться, что податливость таких коммуникаций достаточно велика по сравнению с податливостью системы сейсмоизоляции и суммарная реакция коммуникаций не будет вносить заметных возмущений в движение сейсмоизолированной части здания. При необходимости в коммуникации следует включать гибкие соединения и компенсаторы в уровне сейсмоизолирующего слоя."

Собственно СП30 никакого отношения ко мне не имеет, в СП14 очень хитро озвучена мысль, трактуй как хочешь, а применимость самого СП к моим системам под сомнением.

Вопрос.
Собственно, есть какие то нормативы которые регламентируют подобное для отопления? Если у водопроводчиков есть, почему нет у нас? (вопрос больше риторический конечно)
maybemarriage
Цитата(Ra1nevent @ 16.10.2025, 10:59) *
Добрый день. steal a brainrot

Проектирую здание в сейсмичном районе.
Длинная галерея, трубопроводы отопления пересекают деформационные швы.

У водопроводчиков указано в СП30 п.15.2.5
"Внутри зданий в местах пересечения трубопроводами деформационных швов на
трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов"

В СП14 п. 6.17.23 "Коммуникации между сейсмоизолированной и несейсмоизолированной частями сооружения не должны препятствовать относительным перемещениям этих частей. Следует убедиться, что податливость таких коммуникаций достаточно велика по сравнению с податливостью системы сейсмоизоляции и суммарная реакция коммуникаций не будет вносить заметных возмущений в движение сейсмоизолированной части здания. При необходимости в коммуникации следует включать гибкие соединения и компенсаторы в уровне сейсмоизолирующего слоя."

Собственно СП30 никакого отношения ко мне не имеет, в СП14 очень хитро озвучена мысль, трактуй как хочешь, а применимость самого СП к моим системам под сомнением.

Вопрос.
Собственно, есть какие то нормативы которые регламентируют подобное для отопления? Если у водопроводчиков есть, почему нет у нас? (вопрос больше риторический конечно)