Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разделение газопровода на ГСН/ГСВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
maxat
Коллеги добрый день. Давно газом не занимался. Подскажите пожалуйста, как правильно разделить газопроводы. Непосредственно вплотную к нефтегазоконденсатному месторождению ставим площадку с газопоршневыми машинами (ГПУ). Есть газопровод подходящий до блочного пункта подготовки газа (до 1,2 МПа), дальше от бптг газопровод (0,02 МПа) к газопоршневым машинам. Все машины в блочно модульном исполнении. На самой площадке все сделано в блочно модульном исполнении, как таковых зданий капитального характера нету. Теперь сам вопрос - я правильно думаю, что ГСН это будет газопровод до бптг, а ГСВ газопровод до ГПУ. Или все будет ГСН, а ГСВ внутри ГПУ?
GASPAR
Я думаю в вашем случае всё должно быть ГСН
maxat
GASPAR спасибо, так и сделал.
SuperPashkin
У меня с чем-то схожий вопрос. Где находится граница разделения Г1 и Г5 в котельной? По врезке Г5 в Г1 (по назначению тр-дов) или по отсекающему крану на Г5 (по границе действия давления газа)?
GASPAR
По моему мнению - именно по крану
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.