Ekaterina_99
30.3.2026, 18:21
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какой методике нужно рассчитывать предварительные тепловые нагрузки для передачи их проектировщикам котельной? По методике МДС 41-4.2000 нагрузка на теплоснабжение приточной вентиляции получается слишком маленькая - раза в 2-3 ниже той, которая выходит по итогу. А нагрузка на отопление наоборот получается слишком завышенной по сравнению с полученной в результате проектирования.
Давайте посмотрим в СП 89.13330.2016 на пункт 4.14.
Нагрузки "следует принимать по соответствующим разделам проектной документации, выполненной с учетом удельных норм расхода тепловой энергии".
Нормируемые удельные нормы расхода на отопление и вентиляцию приведены в СП 50.13330.2024 для всех типов зданий, в том числе и для производственных.
К тому же стоит учитывать, что нормируемые удельные нормы расхода для вновь создаваемых зданий уменьшается согласно пункту 7 приказа №1550/пр от 17.11.2017.
P. S. Если тепловые нагрузки необходимы для разработки теплогенераторной мощностью до 360 кВт можно посмотреть на пункт 4.9 и Приложение А соответствующего СП 281.1325800.2016.
P. P. S. Если тепловые нагрузки необходимы для разработки схем тепловых сетей, то можно посмотреть на пункт 5.2 и Приложение В соответствующего СП 124.13330.2012.