На чертеже изображена Аксанометрия и узлы монтажа регистров. Т.е. монтажники взявшие субподряд прочитали эти изображения как узлы под каждый тип регистров и смонтировали часть. Представитель заказчика, прораб, спустившись в паркинг удивился, что регистры подняты высоко. Бригадир монтажников показал ему страницу РД с узлами. Тот согласившись ушел. А через несколько дней пришел, и заявил, что позиции 1-5 не являются типовыми узлами и это не пояснение к монтажу всех регистров. А трактовать их нужно как узлы подключения пяти регистров. Т.е. в паркинге, по его трактовке - есть пять регистров, на каждый из которых и даны эти схемы. Остальные нужно крепить на 10 см от чистого пола, как указано в листе ‘узел обвязки отопительных приборов’
Жаль, что так вышло, конечно. Но представить Заказчика прав.
Узлы представлены для конкретных приборов. На схеме эти приборы выделены.
В примечаниях есть ссылка на лист с узлом обвязки приборов.
Интересно, что в наименовании приборов скрывается за "n=1,5"? Значение предварительной настройки клапана?
А вы в поликлинике лечить зубы наверно тоже ходите к проктологу....
Хитрый Лис
31.3.2026, 9:38
А разговоров то было... БИМ проектирование, уменьшение ошибок, ускорение строительства. Ну запроектировали в Ревите, а весь БИМ разбился о человеческий фактор. И вроде отметки стоят почти везде, делов то всего-навсего сделать как указано, что не указано уточнить и сделать. Но нет. Человеки они такие, там где надо не уточнят, а там где не надо достанут своими письмами и звонками.
О, заретушировнные файлы из дела эпштейна...
svoroponov
31.3.2026, 19:09
Там где паркинг для авто , там регистры должны быть приподняты для исключения задевания о них бамперами авто и кузовов бусиков при парковке авто вдоль стен .Иначе бы пришлось устанавливать ограничители с маркировкой светоотражающей для их защиты и предупреждении водителя и это бы указали в проекте То что вне паркинга ,стандартная схема установки регистров из труб в нескольких сантиметрах над полом . Обычно 6 - 10 см от пола до нижней трубы но не менее минимальной для данного типа отопительного прибора . Часто указывают до оси первой с низу трубы , если в проекте не указано иное и нет других пояснений и ссылок . У нас так .