Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение вентиляционного оборудования на крыше
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ingener_seb
Добрый день. Прошу помочь с вопросом.
1) На крыше здания детского сада размещается приточная установка и вытяжные вентиляторы. Заказчик спрашивает нужно по нормам делать специальную лестницу или достаточно обычной вертикальной противопожарной лестницы?
2) В каких случаях (в каких районах РФ) необходимо устанавливать дополнительное оборудование чтобы не разморозился воздухонагреватель приточной установки, расположенный на крыше здания?
3) Если приточная установка не включена в ночное время, вода может замерзнуть? Горячая вода будет циркулировать в воздухонагревателе, если приточная машина в данный момент не работает?
AI 155
Делайте систему на антифризе и обеспечьте нормальный доступ для обслуживания.
Lex
Цитата(ingener_seb @ 1.4.2026, 14:19) *
Добрый день. Прошу помочь с вопросом.
1) На крыше здания детского сада размещается приточная установка и вытяжные вентиляторы. Заказчик спрашивает нужно по нормам делать специальную лестницу или достаточно обычной вертикальной противопожарной лестницы?
2) В каких случаях (в каких районах РФ) необходимо устанавливать дополнительное оборудование чтобы не разморозился воздухонагреватель приточной установки, расположенный на крыше здания?
3) Если приточная установка не включена в ночное время, вода может замерзнуть? Горячая вода будет циркулировать в воздухонагревателе, если приточная машина в данный момент не работает?

Это первоапрельские вопросы такие?
ingener_seb
Цитата(AI 155 @ 1.4.2026, 12:30) *
Делайте систему на антифризе и обеспечьте нормальный доступ для обслуживания.



Заказчик попросил убрать антифриз.
AI 155
Отключат воду/электричество и авария.
Хитрый Лис
Цитата(ingener_seb @ 1.4.2026, 13:41) *
Заказчик попросил убрать антифриз.

Он может и отопление попросить убрать чтобы дешевле было. А еще дешевле Антифриз убирать нельзя. Тут приточки в теплой венткамере и те размораживаются из-за мелкого подсасывания воздуха и несовершенной автоматики.
Чтобы не разморозить можно еще поставить приточную установку с газовым нагревом. 100% защита от разморозки.
ididuz
Как делать надежнее Вам уже подсказали.
1) Выбор между вертикальными и маршевыми пожарными лестницами делают коллеги архитекторы в зависимости от высоты здания.
По заданию от коллег проектировщиков они могут предусмотреть дополнительные лестницы.
Пункт 10.10 СП 60.13330.2020:
Арматуру, приборы, вентиляционные и отопительные агрегаты, а также автономные кондиционеры следует ремонтировать и обслуживать с передвижных устройств при соблюдении установленных правил техники безопасности.
Вы можете предусмотреть в проекте возможность подъезда к зданию автовышки. Только такие работы требуют специальный допуск к проведению работ на высоте, так как переход на кровлю с люльки сопряжен с опасностью.
2) Установка дополнительного оборудования, если Вы имели ввиду циркуляционные насосы, не зависит от географии.
Пункт 7.9.2 СП 60.13330.2020:
Для защиты от замерзания воды в трубках воздухонагревателей следует:
а) предусматривать установку циркуляционных насосов в контуре воздухонагревателей для подмешивания обратной воды из воздухонагревателя;
3) Цепи защиты от замораживания работают постоянно.
Пункт 11.2.20 СП 60.13330.2020:
При использовании в качестве теплоносителя воды в теплообменниках систем вентиляции и ВТЗ следует предусматривать автоматическую защиту от замерзания.
Пункт 11.1.4 СП 60.13330.2020:
Для приточных систем вентиляции с водяным подогревом электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая первую категорию надежности.
Пункт 11.2.3 СП 60.13330.2020:
Отключение приточных систем с водяным подогревом при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания.
motov
К выше сказанному, я бы добавил то, что приточная вентустановка должна быть наружного (уличного) исполнения (надо проверять!).
Помимо обязательного насосного узла смешения, который сам должен располагаться в отапливаемом помещении, можно предусмотреть защиту от замерзания водяного калорифера путем установки капиллярного термостата (см. каталоги фирм поставщиков).
ИОВ
Цитата(ingener_seb @ 1.4.2026, 10:19) *
Добрый день. Прошу помочь с вопросом.
1) На крыше здания детского сада размещается приточная установка и вытяжные вентиляторы. Заказчик спрашивает нужно по нормам делать специальную лестницу или достаточно обычной вертикальной противопожарной лестницы?

Это вопрос специалистов АР/ПБ, а вовсе не ОВ-шника. Они определяются, в основном, по СП 1.13130.2020.

Цитата(Хитрый Лис @ 1.4.2026, 10:53) *
Чтобы не разморозить можно еще поставить приточную установку с газовым нагревом. 100% защита от разморозки.

Нельзя! У ТС детский сад - см. СП 60...2020:
6.2.4 Выбор системы отопления, системы теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-тепловых завес и др., вид теплоносителя, максимально допустимую температуру теплоносителя, тип отопительных приборов и воздухонагревателей следует предусматривать с учетом назначения отапливаемых помещений в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях или категории производственных помещений по приложению Б.
А по п. Б.2 газ не допускается.
ingener_seb
Спасибо
AI 155
Паяны й теплообменник +расш. бачок+насос. Не слишком большие затраты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.