spnet
Добрый день! Специалисты по автоматике помогите решить проблему с контролером schneider electric TM172PDG42RI
Выявили такой момент что когда у нас срабатывает ТК или PDS или ПЧ выдает сигнал аварию на контроллере тишина и все прекрасно, если мы откинем сигнал прям от клеммы контролера авария сразу формируется. Начали копать и заметили что если отключаем кабель от ТК и замыкаем его, то PDS и ПЧ при сработки, авария на контроллере сразу формируется, но еще интересней того что взять любую жилу от ТК и подключить на вход в контроллер и она как бы остается висеть в воздухе не замыкая на +24 то контроллер говорит что все хорошо и аварии нету. Экран у кабеля от двигателя до ПЧ заземлен за исключением самого хвоста от двигателя, в одном хвосте идет и контакты ТК и самих обмоток. Это возможно вылечить или только городить релюшки промежуточные или кастрировать ТК?
На схеме разъем CN4, контакты DI3 и DI4
AI 155
Если не изменять программу контроллера, то внешними способами, типа релюшки/фильтрации на входе. Или провод ТК экранировать и перекладывать.