berdimurad
Не смог найти подобную тему ( т.е. ответ). В МДС-41-1.99 существует такая рекомендация " 1.17. Рекомендуется применять вентилятор с положением кожуха 270° и отдельно стоящую выхлопную
трубу. При наличии избыточного давления вентилятора против требуемого по расчету рекомендуется установка конфузора на выхлопной трубе. Из поддона выхлопной трубы предусматривается отвод конденсирующейся влаги и влаги, попадающей при дождях. Зонт над выхлопной трубой не устраивается." У меня возник вопрос а почему крышником нельзя обойтись типа УКРОС с факельным выхлопом.
Дом жилой 15-этажный с бетонным дымовым каналом примыкающим к лифтовому холлу и выходящий прямо на кровлю машинного помещения лифтов проходящий сквозь тёплого чердака. В двух секциях здания ранее запроектированных установлены радиальные вентиляторы с поворотом улитки на 270 град. Вот думаю почему нельзя установить крышный вентилятор на утеплённом стакане. rolleyes.gif
Хитрый Лис
Цитата(berdimurad @ 16.4.2026, 18:08) *
Вот думаю почему нельзя установить крышный вентилятор на утеплённом стакане. rolleyes.gif

Почему нельзя? Можно.
berdimurad
Вопрос в общем то, почему 270 град, (в чём сырмяжная правда) т.е. может не видимая мной какая то причина? Сбор конденсата, но он удаляется и в других положениях улитки?
Bizzy D
Как я это вижу: конденсат самотёком вытекает не весь. Остаётся вода, которая может примёрзнуть. В положении 270 между водой и рабочим колесом зазор максимален - меньше рисков, что колесо примёрзнет.
ididuz
Полагаю, ответ кроется в тексте указанного Вами пункта. Предполагается удаление конденсирующейся и дождевой воды из поддона выхлопной трубы. При любых других положениях корпуса вентилятора конденсирующаяся вода из него в поддон не попадет.
Хитрый Лис
Цитата(Bizzy D @ 20.4.2026, 14:27) *
В положении 270 между водой и рабочим колесом зазор максимален - меньше рисков, что колесо примёрзнет.

Именно так. А если в нижней части воздуховода просверлить отверстие, то вода будет вытекать наружу. Корпус сверлить не всегда желательно.