Цитата(Skaramush @ 29.4.2026, 9:26)

Имейте в виду и последний абзац п. 7.4 СП7.13130-2013 в действующей редакции:
Цитата
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
Этот абзац адресован, в первую очередь, проектировщикам, а вовсе
не наладчикам. По СП 7:
Цитата
1.1. Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
При
проектируемом отриц. диисбалансе по п. 7.4 СП 7
проектировщикам следует учитывать указание СП 60...2020:
Цитата
9.7 ...
При выборе расчетных параметров систем противодымной вентиляции следует соблюдать баланс между расходом удаляемых продуктов горения и замещающим его приточным воздухом в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности [3]. Не допускается без соответствующего расчетного обоснования принимать дисбаланс между указанными расходами,
Кроме того, проектировщикам следует понимать, что при отриц. дисбалансе в помещении с ДУ будет разрежение, которое должно обязательно учитываться в расчёте требуемого давления вентилятора ДУ, а также в расчёте систем подпора в ЛК, ЛШ, ЛХ, ТШ, ПБЗ. Большинство проектировщиков этого
не понимает совсем - хотя это обычная физика, но многие проектировщики её либо не знали, либо забыли напрочь. Мне, к сожалению, не приходилось видеть проект СПДВ с
осмысленным применением дисбаланса и
учётом всех связанных с ним факторов в расчётах и при подборе оборудования. Как результат - невозможность наладки уже смонтированного оборудования.
Поэтому очень справедливо указано:
Цитата(Skripun @ 4.5.2026, 14:45)

Мне кажется, что тут надо быть очень осторожным и кроме оперирования цифрами невязки, учитывать, что происходит в смежных помещениях: если это коридор при помещении с подпором (т/ш, лестница Н2 и т.п.) и по расчёту усилие на двери уже близко предельному - а тут ещё у вас невязка 30% ещё добавляется - то и дверь может не открыться. Поэтому очень нежелательно играться в эти "допустимые" невязки...
А наладчик должен соблюдать указания ГОСТ Р 53300-2009 по допускаемым отклонениям:
Цитата
1.1 Настоящий стандарт устанавливает методы приемо-сдаточных и периодических испытаний систем противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения (далее - здания),
И ТСу уже был дан совершенно правильный ответ в отношении
систем компенсирующего притока в посте № 2. Те же 15% указаны в п.11 табл. 1 ГОСТа.
Если же ТС имел в виду системы подпора в ЛК, ЛШ, ЛХ, ТШ, ПБЗ, то там контролируются параметры по табл. 1 ГОСТа, а вовсе не производительность вентилятора системы.