Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тамбур шлюз при ЛК Н2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
alexovik1993
Добрый день,
Ситуация такая: Есть 2 ЛК типа Н2, идущие с -1 этажа на 7 (здание высотой 36м)
На первом этаже ЛК1 имеет выход наружу и в вестибюль.
На втором этаже ЛК2 имеет выход наружу и в коридор.
В ЛК1 в соответствии с п. 8.4 СП 7.13130 предусмотрен тамбур
Требования делать тамбур при ЛК2 полагаю нету?
Почему в соответствии с СП мы должны делать тамбур при вестибюле и НЕ должны при коридоре?
По логике вещей в обоих случаях будут ситуации когда открыта не только дверь наружу но и дверь из коридора/вестибюля в ЛК и тогда при отсутствии тамбура расчётный расход окажется ниже фактически требуемого (тк выполняется на открытую наружную дверь)
Но почему тогда в СП требование только к тамбуром перед вестибюлем? Недочет СП или действительно можно не учитывать возможность открытия двери из коридора?
ИОВ
1. Без чертежа сложно понять ситуацию.
2. Планировочные решения в компетенции специалистов ПБ, а ОВ-шники непосредственно к соблюдению норм в планировках отношения не имеют. Сюда ПБ-шники редко заходят. Попробуйте задать вопрос на форуме 0-1.ru.
3. Если есть СТУ, то надо там ещё смотреть указания.
NOVIK_N
Цитата(ИОВ @ 1.6.2026, 17:57) *
Попробуйте задать вопрос на форуме 0-1.ru.

Этот ресурс давно почил в бозе.
Цитата(ИОВ @ 1.6.2026, 17:57) *
будут ситуации когда открыта не только дверь наружу но и дверь из коридора/вестибюля в ЛК и тогда при отсутствии тамбура расчётный расход окажется ниже фактически требуемого (тк выполняется на открытую наружную дверь)

По этому поводу немцы успокаиваю себя тем, что с горящего этажа люди эвакуируются раньше, чем люди с других этажей начнут открывать дверь на улицу.
ИОВ
Цитата(NOVIK_N @ 2.6.2026, 12:19) *
Этот ресурс давно почил в бозе.

Не знала, сожалею. Напрямую туда никогда не обращалась, но при поиске нужной информации в И-нете заходила по ссылке. Иногда обсуждения там помогали прояснить и мои вопросы.


Цитата(NOVIK_N @ 2.6.2026, 12:19) *
По этому поводу немцы успокаиваю себя тем, что с горящего этажа люди эвакуируются раньше, чем люди с других этажей начнут открывать дверь на улицу.

Ну, пусть немцы успокаиваются...
По п. 8.4. СП 7:
Цитата
Допускается устройство выхода из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль без устройства тамбур-шлюза в соответствии с [5]. В этом случае при определении расхода воздуха, подаваемого системой приточной противодымной вентиляции в описанные выше незадымляемые лестничные клетки типа Н2, следует учитывать одновременное открытое положение дверных проемов на этаже с очагом пожара и одного из выходов: в вестибюль (фойе, холл); наружу, принимая при этом большее из полученных значений.

Но я не думаю, что ТС сможет убедить своих руководителей и заказчиков, что для ЛК2 коридор д.б. приравнен к вестибюлю. У нас почти все воспринимают буквально наименования помещений, не понимая, что законы физики никак не зависят от собственно присвоенного помещению наименования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.