Здравствуйте уважаемые форумчане.
Для проекта перепланировки здания разрабатывались СТУ. Присутствует пункт СТУ - лестничную клетку (выделена на плане) считать технологической для связи подвального этажа с первым. Вход в указанную лестничную клетку из подвального этажа предусмотреть через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Двери указанной лестничной клетки предусмотреть противопожарными в газодымонепроницаемом исполнении.
В здании в подвале помещения венткамеры и узла учета тепла. Из коридора на 1 этаже предусматривается система дымоудаления.
Возник ряд вопросов, а именно:
1- правильно ли я понимаю, что данная (технологическая согласно СТУ) лестница не является эвакуационной?
2- правильно ли я рассуждаю, что подача воздуха в этот тамбур определяется исходя из расчета создания избыточного давления в тамбур-шлюзе при всех закрытых дверях в диапазоне значений от 20 до 150 Па, т.е. получается в районе 500 м3/ч?
3- так как делается подпор, то не возникает ли необходимость по п.7.1 СП 7.13130 делать еще и дымоуделение из объема подвала?
Заранее благодарен.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла