Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетная нагрузка жилого дома с учетом понижающего коэффициента kп.к
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
cis
Добрый день!

В п.7.1.2 СП 256 при расчете нагрузки питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир применяется удельная нагрузка на квартиру.

В п.7.1.10 СП 256 при расчете нагрузки жилого дома с учетом силовых электроприемников для квартир вводится дополнительный понижающий коэффициент kп.к.

Нужно ли вводить понижающий коэффициент kп.к в случае незначительной нагрузки силовых электроприемников (или их отсутствия), т.к. в этом случае нагрузка по п.7.1.10 окажется меньше нагрузки по п.7.1.2?
novichok
Согласно 7.1.10:
Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рржд, кВт, определяется по формуле:
Р р.ж.д = Ркв + 0,9 Рс
где Ркв — расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс — расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.

Здесь понижающий коэффициент 0,9 применяется к расчётной нагрузке силовых электроприёмников. В любом случае нагрузка силовых электроприёмников суммируется с нагрузкой квартир, не уменьшая расчётную нагрузку дома, а наоборот, увеличивая.
cis
Цитата(novichok @ 22.6.2026, 17:17) *
Согласно 7.1.10:
Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рржд, кВт, определяется по формуле:
Р р.ж.д = Ркв + 0,9 Рс
где Ркв — расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс — расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.

Здесь понижающий коэффициент 0,9 применяется к расчётной нагрузке силовых электроприёмников. В любом случае нагрузка силовых электроприёмников суммируется с нагрузкой квартир, не уменьшая расчётную нагрузку дома, а наоборот, увеличивая.


Для дома из 40 квартир без силовых ЭП, по 7.1.2 :
40х1,95=78 кВт.

В доме установили силовое оборудование на 10кВт, по 7.1.10:
40х1,95*0,81+10х0,9=78х0,81+9=73 кВт
novichok
Цитата(cis @ 23.6.2026, 7:51) *
Для дома из 40 квартир без силовых ЭП, по 7.1.2 :
40х1,95=78 кВт.

В доме установили силовое оборудование на 10кВт, по 7.1.10:
40х1,95*0,81+10х0,9=78х0,81+9=73 кВт


А 0,81 откуда взялся?
cis
Цитата(novichok @ 23.6.2026, 10:05) *
А 0,81 откуда взялся?


п.7.1.10 СП256
cis
Это устаревшая версия СП256
novichok
Цитата(cis @ 23.6.2026, 11:08) *
Это устаревшая версия СП256

Да, вы правы, устаревшая.

Что касается применения поправочного коэффициента, который в вашем случае 0,81, то он применяется независимо от наличия нагрузки силовых электроприёмников. Он применяется для домов в количеством квартир больше 6, кроме электроприёмников Питера и Москвы.
cis
Цитата(novichok @ 23.6.2026, 12:18) *
Да, вы правы, устаревшая.

Что касается применения поправочного коэффициента, который в вашем случае 0,81, то он применяется независимо от наличия нагрузки силовых электроприёмников. Он применяется для домов в количеством квартир больше 6, кроме электроприёмников Питера и Москвы.


Почему тогда в таком случает в п.7.1.2 "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП..."
novichok
Цитата(cis @ 23.6.2026, 13:54) *
Почему тогда в таком случает в п.7.1.2 "Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП..."


Потому что это нагрузка только от электроприёмников квартир.
cis
Так в чем отличие: дом с квартирами с силовыми и без силовых, но в одном случае с Кп.к., а в другом без
novichok
Расчёт по 7.1.2 — первый этап расчёта. По нему вы считаете нагрузку только от электроприёмников квартир.
Второй этап — расчёт силовых электроприёмников.
И третий этап уже по 7.1.10 — окончательный расчёт нагрузки жилого дома, учитывающий и квартиры, и силовые электроприёмники. Расчёт по 7.1.10, а значит и поправочный коэффициент применяется в любом случае, даже при полном отсутствии силовых электроприёмников.
cis
Цитата(novichok @ 23.6.2026, 17:00) *
Расчёт по 7.1.2 — первый этап расчёта. По нему вы считаете нагрузку только от электроприёмников квартир.
Второй этап — расчёт силовых электроприёмников.
И третий этап уже по 7.1.10 — окончательный расчёт нагрузки жилого дома, учитывающий и квартиры, и силовые электроприёмники. Расчёт по 7.1.10, а значит и поправочный коэффициент применяется в любом случае, даже при полном отсутствии силовых электроприёмников.

Понятно, но на третьем этапе по 7.1.10 при отсутствии силовых электроприёмников и применении поправочного коэффициента нагрузка будет меньше, чем на первом этапе по 7.1.2.

Пример:
Для дома из 40 квартир без силовых ЭП, по 7.1.2 :
40х1,95=78 кВт.

Для дома из 40 квартир без силовых ЭП, по 7.1.10:
40х1,95*0,81=78х0,81=63,2 кВт

Т.е. расчетная нагрузка от ЭП квартир затем еще уменьшается на величину поправочного коэффициента, смысл которого неясен.

А что делать для стояков квартир, здесь тоже нужен коэффициент, или стояки без коэффициента, а для всего дома с коэффициентомм?
novichok
Стояки считаются по 7.1.2, а весь дом по 7.1.10
cis
Цитата(novichok @ 24.6.2026, 12:51) *
Стояки считаются по 7.1.2, а весь дом по 7.1.10


Это не логично, т.к. коэффициент вводится для количества квартир более 5
novichok
Цитата(cis @ 24.6.2026, 13:05) *
Это не логично, т.к. коэффициент вводится для количества квартир более 5


Коэффициент — это региональная поправка на общую мощность дома.
cis
Цитата(novichok @ 24.6.2026, 14:10) *
Коэффициент — это региональная поправка на общую мощность дома.

Спасибо, разобрался
cis
Добрый день!

В дополнение: как рассчитать электрическую нагрузку жилого здания с водонагревателями в квартирах?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.