Здравствуйте, коллеги!
Есть задачка и варианты её решения - не знаю на чём остановиться. Нужны примеры рабочих вариантов с действующих объектов. Возможно в своей практике сталкивались.

Задача: Спорт-отель для лыжников (беговые лыжи). Номера планирую оборудовать шкафами для сушки одежды. Шкафы предполагают периодическую работу - по потребности.
Приток в спальную зону, вытяжка из с/у. воздухообмен 125 м3/ч. В включенном состоянии от шкафа нужно удалять 150 м3/ч . Как организовать компенсацию?
Самая рабочая идея: устройство VAV клапанов на приток для регулирования расхода приточного воздуха.
При этом понимаю, что периодичность действия у шкафов условная, т.к. тренировочный процесс по расписанию идёт: утром катаются, отдых, опять катаются, отдых и возможно вечерние катания - поэтому включаться все будут примерно в одно и то же время. Это я к тому что возможно не нужны VAV, а как-то более примитивно организовать изменение расхода воздуха?
ИОВ
Это технолог загнал такой шкаф в гост. номер?
Обычно в спорт-отеле предусматривают спец. помещение с сушильными шкафами - с такими или аналогичными.
Соответственно, ставится вопрос о вентиляции этого помещения, не затрагивающей вентиляцию номеров.
Geeft
Да, я тоже за отдельное помещение с сушильными шкафами.
Отдыхал недавно на югах - там вытяжка выключалась, если карточку не вставить в спец слот (ну и вообще всё электричество в номере, кроме холодильника).
Т.е. ушли вечером попить глинтвейна в кафе - вытяжка (обыкновенный бытовой вентилятор в ванной) не работает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.