Уважаемые коллеги,
Есть следующая проблема:
Есть здание ФОКа, идёт расчёт дымоудаления из коридора. За расчётное помещение принимается спортивный зал с несколькими тренажёрами (пол деревянный, стена бетон под покраску).
Помещение по площади более 180 м2.
коридор длинна 20 м S=46 м2.
При расчёте через программу КВМ получается расход более 30000м3 (в программе необходимо учитывать все проёмы и окна).
Я понимаю что расход нереальный.
Может кто знает как определить пожарную нагрузку для подобных помещений (залов), раздевалок?
Стоит ли действительно учитывать всю площадь помещения?
Спринклерной системы там нет.
Если подобный вопрос был, то просьба дать ссылку на него.
