Цитата(starmos @ 13.8.2026, 16:01)

Возникла тема заменить в шкафу NED контроллер Carel на ---. Установка которая этим шкафом управяется, имеет роторный рекуператор. Когда я создаю проект под их Конструктором, то он мне добавляет в проект датчик температуры вытяжки (после реуператора, наружу). Однако в исходной установке (и в шкафу) такого датчика нет. Он нужен вообще? Если да, то как NED без него обходится?
Этож Недоавтоматика, там может и ПЧ на роторе не быть. Датчик нужен, чтобы снижать скорость при подходе к точке обледенения. Это хороший алгоритм, альтернативный дурацкой разморозке рекуператора снижением притока, что снижает основной параметр установки -количество воздухообмена. Конечно, можно и не ставить, миллионы дешманских установок так работают. Ну, подумаешь, иногда будет срабатывать разморозка рекуператора, а может и не будет. Это не самое страшное проблемо в российских приточках