kvor
Подскажите, как правильно рассчитать вытяжку из кабин санузлов и душевых, располорженных внутри воздухоопорного здания. Подпор в здании - 200 Па. Выброс из кабин - на улицу. L=385 м3/ч. Вентилятор, по всей видимости, уже не нужен. Сеть рассчитывать на 200 Па? Запуталась. helpsmilie.gif
Заглянул
Цитата(kvor @ Aug 2 2005, 15:43 )
Подскажите, как правильно рассчитать вытяжку из кабин санузлов и душевых, располорженных внутри воздухоопорного здания. Подпор в здании - 200 Па. Выброс из кабин - на улицу. L=385 м3/ч. Вентилятор, по всей видимости, уже не нужен. Сеть рассчитывать на 200 Па? Запуталась. helpsmilie.gif

Вохдухоопорное здание ??? Кажется у Д.Свифта было. Там целый
воздухоопорный город был. Летал .... :-)


У Вас надувной домик ?
И что такое подпор в 200Па ? Если по сравнению с наружным давлением, то для санузла дырки (прям на улицу ) в 40..50мм хватит для вентиляции. Правда свистеть будет. И кто подпор делает ?
Что такое 385м3/ч ?

Запутался.
Guest
- домик надувной (корты теннисные), поставляется комплектом, мы только привязываем
- держится за счет постоянно создаваемого подпора 200 (до 400 зимой) Па
- туалеты и души (кабины) по нормам требуют вытяжки 385 м3/ч (всего)
- дырка на улицу создает эффект частичной разгерметизации
- нужно как-то отрегулировать количество выброса и чтоб не свистело
КАК?
Запуталась.
Guest
Да вы правильно рассуждали. Расчетное давление у вас 200Па. 400 кубов при таком располагаемом давлении...Диаметр примите по скорости, можете использовать гибкий воздуховод - все равно нужно где-то 200Па терять. Ну и регулятор расхода поставьте, можно с автоматическим контролем, если денег не жалко.
Заглянул
Гость гостю ответил.

Чтоб не свистело - глушители. Правдо если дырки прям на улицу,
то решать на месте надо, куды глушитель присобачить.
Частичная разгерметизация все равно будет коль вытяжка нужна.

Фольгированный 80мм метров в 8..12 не до конца растянутый даст
100м3/ч на 200Па.
Без всякого клапана зимой будет 140м3/ч на 400Па
Велика потеря ? Летом отрегулируете на 385м3 ( цифра-то ) зимой будет
540м3. Какого размера этот надувной шарик не знаю. Но неужто для его вентилятора имеет значение 155м3/ч ( 540 -385 ) ?


PS. А привязываете зачем ? чтоб не улетел ? :-)
shorty
Входы в санузлы наверняка будут со шлюзами.