Цитата(cincadze-d @ 25.10.2026, 15:45)

Поэтому я задаю вопрос именно с инженерной, а не с юридической точки зрения.
Если оставить в стороне нормативные и законодательные требования и рассмотреть вопрос исключительно с технической точки зрения, то, поскольку Вы хорошо разбираетесь в данной теме, не могли бы Вы объяснить, по каким именно инженерным причинам необходимо разделять системы подпора воздуха для надземной и подземной частей лестничной клетки?
С инженерной точки зрения невозможно оставить в стороне нормативные требования!
Инженер, в отличие от свободного художника,
обязан выполнять нормы пож. безопасности и/или указания СТУ. Для инженера нет возможности рассуждать/фантазировать на тему несоблюдения общих норм пож. безопасности и локальных (при наличии СТУ).
В нормах (СП 7)
нет указаний по раздельным системам - просто потому, что в СП 7 даны указания по противодымной защите путей эвакуации, соответствующих СП 1. А по СП 1 вообще не допускается общий объём ЛК для надземной и подземной частей здания - это д.б. 2 разных выгороженных объёма. И в каждом объёме буду совершенно разные режимы эвакуации.
Цитата(cincadze-d @ 25.10.2026, 15:45)

Также хотел бы уточнить ещё один момент. При расчёте подпора воздуха для лестничной клетки, обслуживающей всего один подземный этаж, я получаю расход воздуха практически такой же, как для лестничной клетки, обслуживающей десять надземных этажей.
В связи с этим возникает вполне логичный, на мой взгляд, инженерный вопрос: каким образом при таком большом расходе воздуха можно обеспечить и контролировать необходимый перепад давления на дверях лестничной клетки, внутренний объём которой составляет всего 60–70 м³?
Каким техническим способом в подобных условиях можно избежать избыточного давления и обеспечить корректную работу системы?
1. Не бывает незадымляемых ЛК
при одном подз. этаже. Вы пытаетесь проектировать не зная или не понимая норм. Незадымл. ЛК с подпором нужна для нераспространения дыма в объём ЛК при пожаре
на одном из нескольких этажей, обслуживаемых этой ЛК. При наличии одного подз. этажа выход из ЛК сразу наружу, там нЕчего защищать.
2.
А Вы понимаете, что расчёт подпора ведётся на открытую дверь ЛК? Чаще всего это будет дверь наружного выхода из ЛК. Это максимальный расход системы подпора. А когда все двери закрыты нужно уменьшать расход подпора или сбрасывать изб. давление из ЛК. Возможные варианты регулирования перечислены в п. 9.9 СП 60.13330.2020.
Я не вижу для себя смысла продолжать диалог. Ваш общий объём ЛК чисто теоретически м.б. только по СТУ. Если СТУ нет, то обсуждение бессмысленно изначально.
Если СТУ есть, то все указания и ответы см. в СТУ или задавайте вопросы разработчикам этих СТУ.