Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система газоходов котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Гость_Антон
Выполняю проект крышной котельной с двумя котлами. Котельную приходиться делать небольшой, место нужно экономить. Рассматриваю вариант непосредственного подключения патрубка уходящих газов котла к дымовым трубам (у каждого котла своя). Газоход хочу сделать минимальным, только переход на соответсвующее сечение для врезки в трубу. В результате получится что места для установки шибера и взрывных клапанов нету (т.к. нету газохода). НО правила требуют оборудование котлов шибером и взрывным клапаном, хотя по моему мнению они при индивидуальной трубе и отсутствии газохода ненужны. Прошу поделиться Вашим видением данного вопроса, и отношение к такому решинию контролирущих органов.
zeman
Шибер контролируюшие органы не требуют, а вот взрывной клапан - обязательно. Ставьте в проект котел, оборудованный взрывным клапаном, если места мало.
webs
Шиберы тоже требуют. В последнем моём проекте пришло замечание на отсутсвие шибера, несмотря на то, что у котлов были индивидуальные дымовые трубы.
zeman
Цитата(webs @ Mar 24 2007, 16:00 )
Шиберы тоже требуют. В последнем моём проекте пришло замечание на отсутсвие шибера, несмотря на то, что у котлов были индивидуальные дымовые трубы.

Странно. :wacko: А в каком это городе? И какая мощность котлов?
webs
СПб. 2х500кВт. Сам незнаю зачем. Наверно не каждый эксперт понимает суть того или иного пункта правил так как нужно.
Знайка
Подскажите, пожалуйста, какой пункт правил обязует установку шибера?
proekt_mep
В Украине это "Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов ....... до 115 град". Главав - Конструкция котлов. Раздел - Предохранительные устройства топок и газоходов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.