Есть объект. На объекте есть ИТП с теплообменником на 412 к Вт, где с греющей стороны подходит вода из городской сети с параметрами 150-70. На магистраль подвода запроектировали клапан NMTV50-39 c клапаном AQT 1000/05. Диаметр трубы подвода 76 (хотя это маловажно). Если нужна будет схема - могу скинуть чуть позже.
Теперь о проблеме.
При малых расходах клапан начинает "бить" и как следствие "бьет" все сопряженные трубопроводы. Причина на первый взгляд понятна - в пару раз завышен Kvs клапана (по моим подсчетам там нужен клапан с Kvs 20, полученный расчетный Kvs=18,2). Шток клапана во время гидроударов ходит примерно на 5 мм.

И последнее, вопрос.
Что лучше поставить, что б все заработало??
Варианты:
1. NMTV40-27 с тем же приводом;
2. NMTV32-16 с тем же приводом;
3. чего-нибудь из Danfoss, если да, то что именно?
Возможны ли какие-либо еще причины таких гидроударов?