Не знаю, насколько уместен мой вопрос, обсуждаются сдесь все таки не проекты и вопросы согласования,но тем не менее:
Поступило требование от Ростехнадзора предоставить для согласования проект по автоматизации систем вентиляции и кондиционирования (ссылаются приэтом на ПУЭ, п.1.2.11).
Насколько это требование оправдано?
До сих пор, ни по одному проекту такого согласования не требовалось.

Может у кого мысли на этот счет есть... huh.gif
Fanat
Собственно вот:
Цитата
1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
4) снижение потерь электрической энергии;
5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.
При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.


Где там в щите автоматики электроснабжение - не знаю. Тоже впервые слышу о согласовании. Я бы их послал к чертям и руководящим документам. Максимум, что они могут - проверить Ваш проект на соответствие ПУЭ и то только в качестве рекомендаций скорее всего.
инж323
ПУЭ не причем.
В данных разделах отражена энергоэфективность и управляемость этих систем.И может занудливость взаимоотношений Надзора с Заком.
См. ТУ энергонадзора.
Головин А.А.
... читайте в майском номере бюллетеня "Автоматизация зданий" эксклюзивное интервью с главой Ростехнадзора К.Б. Пуликовским...
Конкретно на Ваш вопрос, он в интервью к сожалению не ответил, но все общую информацию по взглядам его ведомства получите...
--------------------------------
С уважением,
Головин Андрей Алексеевич


Исполнительный директор | Главный редактор
Ассоциации "BIG-RU" | информационного бюллетеня
BACnet Interest Group Russia | "Автоматизация Зданий"

Моб.тел.: +7.926.203.3146
Тел./Факс: +7.495.407.2338
E-mail: golovin@bacnet.ru
Web: www.bacnet.ru | www.autobuilding.ru
Skype: andrey_golovin
Kass
Да все просто. У вас в автоматике предусмотрено питание вентиляторов, насоса, возможно и КЛОПов... Питание всех этих потребителей должно осуществляться согласно ПУЭ, а точнее расчеты сечения проводов, защиты от КЗ и т.д. Это элементарные вещи. Огрехов видел много. Например у вас нагрузок на 37 ампер. Ставится вводной автомат на 40 ампер, после него разные нагрузки, в том числе через пускатель проводом в 0.75 кв. подключен насос в 90 Вт. без промежуточного автомата. Пожаром попахивает. Вот такое и не согласуют.