Внутри здания есть пара комнатушек с отоплением, которые имеют выход на улицу в которых будет электрощитовые и тепловой узел. Подскажите как прикинуть размер вентиляционных решеток - планируется одну вверху, другую внизу помещения для естественной вентиляции.
По моему или один или 2 крата по вытяжке.
А вот вверху для чего решетка?Или Вы имеете решетка в двери? :wacko:
Все таки старые нормативные документы -хорошая вещь, очень много что можно найти. Например в СНиП II-Л/1-71* (случайно в шкафчике завалялся) написано так- "Электрощитовая: Расчетная температура воздуха +5оС, кратность воздухообмена 1Кр. (по вытяжке).
В новых тоже где то есть,просто лень рыться
Т.е рекомендуете канальничек маленький поставить?
Не обязательно, можно естественной обойтись. Все вытянуть через кирпичный канал, а приток через щель или же установить решетку в той же дверью
1 крат это порядка 40 -50 кубов,больше мне не встречалось,я имею в виду объемы щитовых.
Но конечно стоит обратить внимание на высоту здания,а то может она работать не будет
Интересно, а позволяется этой вентиляции летом не работать ?
Хороший вопрос.
Ну если в сортирах летом может не работать,то чем лучше или хуже щитовая
Вытяжных шахт не будет, либо решетки снизу и сверху в стене якобы для создания естественной вентиляции, либо канальник на вытяжку и решетка для притока. Хотелось бы обойтись просто решетками для вентиляции, возможно ли это?
Рекомендуют держить щитовые под небольшим принуд. подпором дабы отсеч пыль с других помещений.
В помещении электрощитовой нужно предусматривать 2-х кратную естественную вытяжку. В стене делаешь обыкновенную нар.решетку рассчитанную примерно на 2 м/с.
А может все-таки осходя из тепловыделений в помещении?
...или я не прав?
к Ларе
Не слишком ли большие величины для естественной вентиляции?
--------------
И почему весь разговор крутится вокруг естественной вентиляции?
Да просто нужно этот вопрос решить как можно быстрее, я сперва спроектировал канальничек на вытяжку 1 кр, но заказчик почему то уверене что в электрощитовых никто не ставит механическую вентиляцию - у всех говорит решетки. Поэтому и хотелось узнать что все таки рекомендуют более опытные товарищи
Более опытные товарисчи говорят что естественная.
Сами себе придумали проблему, и вот теперь вокруг, да около... То ли хватит, то ли не хватит.
Дело выеденного яйца не стоит. Вентилятор, который требуется - копеечный, бытовой. Чего проще: сделай принудительную вытяжку с перетоком и - нет проблем. Ну, хорошо - Вы и Ваши знакомые не видели щитовых с принудительной вытяжкой. А я вот, например, не видел с естественной. Отработал пять лет прорабом по монтажу вентиляции, и не видел.
Цитата(vados7 @ Sep 13 2005, 10:05 )
Рекомендуют держить щитовые под небольшим принуд. подпором дабы отсеч пыль с других помещений.
Так, может быть, лучше сделать приточную ?
Под естественной вентиляцией что имеется ввиду? Я просто думаю обойтись переточной решёткой, потому как у меня здание всего в 2 этажа (по 2,5 в свету каждый) - не будет тянуть тут никакая естественная вытяжка. Канал, наверняка, монтажники не станут вести. Помещение без естественного проветривания. Нормально будет просто переточную поставить?
Спасибо.
Странная Белка
9.6.2008, 9:42
Скорее всего ненормально. Я как-то механическую вытяжку в щитовой сделала. Посадила на общую систему с противопож. клапаном. Так мне в экспертизе сказали, чтоб предусмотрела постоянное естественное проветривание, т.к. вытяжку выключат и привет - рисовала воздуховод на кровлю через 2 этажа. Это я к тому, что экспертизе даже механической вытяжки недостаточно, а вы хотите переточной решеткой отделаться. Переточная решетка в коридор - не является проветриванием. Наружу выводить надо.
Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback]
рисовала воздуховод на кровлю через 2 этажа
Ясно. Спасибо. Хотя какая там естественная вытяжка через 2 этажа?!
Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback]
Я как-то механическую вытяжку в щитовой сделала. Посадила на общую систему с противопож. клапаном. мне в экспертизе сказали, чтоб предусмотрела постоянное естественное проветривание
Ну у меня объект согласуется на местном уровне, поэтому думаю поступить как вы до экспертизы. А крат брали сколько - 1?
Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback]
Переточная решетка в коридор - не является проветриванием. Наружу выводить надо.
А будь в щитовой окошко? Или в щитовых его быть не может?
Странная Белка
9.6.2008, 13:16
Через 2 этажа как раз очень хорошая вытяжка.

В многоэтажных жилых домах на каком этаже лучше всего вентканал работает? Правильно, на первом.
Брала 2 крата.
Окошко там без надобности. Обычно ставят наружные решетки с воздушными клапанами с ручным приводом.
Mithrarin
14.12.2018, 9:47
Цитата(Mifune @ 11.9.2005, 22:32)

В новых тоже где то есть,просто лень рыться

В новых сказано только о том, что должна быть предусмотрена естественная вентиляция, о кратности ни слова. Упоминание о том, что электрощитовым полагается однократная вытяжка, осталось только в старых СНиП-ах.
MihaChe
14.12.2018, 14:01
Цитата(Mithrarin @ 14.12.2018, 9:47)

В новых сказано только о том, что должна быть предусмотрена естественная вентиляция, о кратности ни слова. Упоминание о том, что электрощитовым полагается однократная вытяжка, осталось только в старых СНиП-ах.
Простите, а "в новых" это по состоянию на 2005 год или на нынешний?