AVE-KV
Посоветуйте, кто как проектирует систему конд. на базе канального кондиц.
В частности интересует, нужно ли закладывать изоляцию воздуховодов на рецеркуляц.
Раньше всегда изолировал все воздух. приточные и вытяжные, но недавно вышел спор (ГИП утверждает, что изоляция не нужна)
Кто прав??? bang.gif

Странная Белка
Изолируют воздуховоды, раздающие охлажденный воздух. И воздухозаборный воздуховод до нагревателя.А рециркуляцию вообще лучше делать сразу у кондера. У канальников очень низкий напор и даже при использовании высоконапорного вентилятора они не дают расчетной производительности.
Богдан
В нашей конторе принято изолировать.
koja
Мы изолируем воздуховод забора свежего воздуха
mik29

Цитата
В частности интересует, нужно ли закладывать изоляцию воздуховодов на рецеркуляц.


1-ый вариант: как в посте #2 Странной белки
2-ой вариант: не изолирую рециркуляционные воздуховоды. Потому, что воздух, как правило, беру на рециркуляцию из верхней зоны, где он уже более подогретый.
XaXoL
Я рецеркуляцию не изолирую (т.к. воздух идет теплый и предотвращать образование конденсата не надо) но если воздуховод будет проходить где то, где может быть отличительный тепловой режым то нада изолировать.