Цитата(levkom @ 31.7.2007, 15:06) [snapback]151476[/snapback]
Какие допускаются мах.отклонения в плане и профиле и какими нормативными документами регламентируется отклонение???
СНиП 3.05.04-85* "НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ".
3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать +/- 100 мм в плане,
отметок лотков безнапорных трубопроводов - +/- 5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - +/- 30 мм, если другие нормы не
обоснованы проектом.
4.4. Отклонения оси защитных футляров переходов от проектного положения для самотечных безнапорных трубопроводов не должны
превышать:
по вертикали - 0,6 % длины футляра при условии обеспечения проектного уклона;
по горизонтали - 1 % длины футляра.
Для напорных трубопроводов эти отклонения не должны превышать соответственно 1 и 1,5 % длины футляра.