Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: На объекте для управления шторами бросили 3-х проводные кабели? Можно ли обойтись ими?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
OMORION
На объекте для управления шторами бросили 3-х проводные кабели, и потолки уже зашиты!!!! )))) (((((
Можно ли ими обойтись или надо кидать заново 5-ти проводные?
Шаттер - 7531 40 18 от Berker.
Спасибо. wub.gif
DrTm
если речь идет о DC подключении то 5 жил схемы подключения тут
Mihail Svirinovsky
Вообще то, надо смотреть не "исполнитель", а сам привод!
Если это обычный моторчик 24В - хватит и двух жил на одну группу (Я обычно стараюсь заложить под две группы на окно, но более одной не использовал)
Если 230 В - 3 или 4:
N, Up, Doun, PE (Можно не использовать, но лучше чтоб было)

А еще есть карнизы со шторами... но их следует на другие исполнители подключать, проводов там много надо... smile.gif
post_s
Михаил правильно сказал - смотри на привод. А вообще 3 жилы хватает для подключения. Такие моменты выясняют на этапе проектирования. К стати карнизы на шторах подключали уже много раз и все они были укомплектованы Гировскими таблетками и пультами - двигатель и управляющий блок в одной коробке. Производители этих карнизов утверждают что такая комплектация самая популярная на данный момент. Нам достаточно было добавить в систему радиошлюз.
Mihail Svirinovsky
Цитата(post_s @ 26.8.2007, 15:28) [snapback]160360[/snapback]
К стати карнизы на шторах подключали уже много раз и все они были укомплектованы Гировскими таблетками и пультами - двигатель и управляющий блок в одной коробке. Производители этих карнизов утверждают что такая комплектация самая популярная на данный момент. Нам достаточно было добавить в систему радиошлюз.


А можно поподробней... о каких карнизах Вы говорите?
Мне корнизы со шторами подключать не доводилось... заказчики экономили smile.gif
Но те которые видел, Я пологал что следует подключать через "сухие контакты" по мудреной схеме, используя много проводов.
Собственно, имитируя работу с обычного выключателя и следя за светодиодами индикации.
Как Вы пишите - там используется радио-шина от Gira?
Aurelius Marcus
Цитата(post_s @ 26.8.2007, 16:28) [snapback]160360[/snapback]
Михаил правильно сказал - смотри на привод. А вообще 3 жилы хватает для подключения. Такие моменты выясняют на этапе проектирования. К стати карнизы на шторах подключали уже много раз и все они были укомплектованы Гировскими таблетками и пультами - двигатель и управляющий блок в одной коробке. Производители этих карнизов утверждают что такая комплектация самая популярная на данный момент. Нам достаточно было добавить в систему радиошлюз.

"....двигатель и управляющий блок в одной коробке..." что то за 5 лет работы я упустил из вида...м-дя... blink.gif mellow.gif huh.gif
".......Гировскими таблетками и пультами ....." с этим то понятно, только КНХ здесь роядом стоит....
А с проводами(возвращаясь к первоначальному посту) - в любом каталоге любого производителя дааавно нарисованы всевозможные схемы подключения приводов....
С уважением -
Бабий Сергей
post_s
Ну ладно не в одной коробке - в двух разных: серенькая коробочка с двигателем и серенькая коробочка с управляющим блоком одинакового типаразмера 250Х80Х46, соедененных между собой проводами - сборка обоих устройств заводская, бренд производителя на обоих коробочках один, что внутри ни кого не волнует, поэтому и говорю в одой коробке. Если не устраивает - управляющий блок отрезается, разбирается, таблетки ложатся к себе на склад или отдается заказчику а двигатель подключается на свитч.

только КНХ здесь роядом стоит - полностью согласен, то есть шлюз LON<->KNX тоже рядом стоит к KNX, а вот шлюз KNX<->LON стоит совсем близко к KNX.

Подроблее о карнизах - самая распрастраненная модель Silent Gliss 5100 Electro - это привод, а к нему Gira-кая таблетка и клемная колодка - без управления из KNX все управляется с Гировского пульта (или любого другого производителя Radio Bus). В данном случае используется 3-х проводное подключение по питанию, управление идет через таблетку. Если надо управлять из KNX берется шлюз Radio Bus<->KNX и тогда можно шторами управлять и с шинных клавиш и по датчикам освещенности и по таймерам. А если в систему еще добавить IR-gateway то можно управлять и с обучаемых пультов.
Aurelius Marcus
".....Гировскими таблетками и пультами - двигатель и управляющий блок в одной коробке....."
"..... серенькая коробочка с двигателем и серенькая коробочка с управляющим блоком одинакового типаразмера 250Х80Х46, соедененных между собой проводами - сборка обоих устройств заводская, бренд производителя на обоих коробочках один...."
- артикулы в студию, всего набора...

"........Если надо управлять из KNX берется шлюз Radio Bus<->KNX и тогда можно шторами управлять и с шинных клавиш и по датчикам освещенности и по таймерам. А если в систему еще добавить IR-gateway то можно управлять и с обучаемых пультов....."
..не забыв при этом добавить в шкаф управлеия жалюзийные акторы, и не забыв при этом протянуть провода от приводов в шкап....тогда и таблетка как таковая не нужна, та, которая радио...или наоборот, махнуть её на такую же, но иайбишную rolleyes.gif , не забыв при этом успеть протянуть шину в монтажную коробку.... я к чему - шлюз всегда был односторонним....из радио в КНХ... spam.gif
С уважением -
Бабий Сергей

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.