Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обогрев грунта под холодильными камерами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
azatmen
Привет всем!!! Кто знаком с этим прошу описать техническое решение данной проблемы (материалы, способы и т.д) bang.gif
kord
Стандартное решение для борьбы со вспучиванием грунтов под холодильными камерами. т.е. защита от промораживания грунта.
Решения следующие:
- теплоизоляция
- электробогрев
- жидкостной оборгев
- шанцевые полы
Оптимальность решения зависит от характера грунтов, схемы холодильной установки, конструкции камеры.
материалы определяются проектом.
Михаил
azatmen
Не могли бы вы пояснить что такое шанцевые полы???
kord
Это система узких каналов под камерой. Высоконапорная вентиляторная установка с калорифером и соответсвующей автоматикой продувает воздух через них. Телеметрия отслеживает температурное поле в фундаментной плите и командует автоматикой. Очень старое решение. сейчас все больше электробогрев используют. Хотя в плане энергосбережения такая установка вероятно может быть сейчас востребована.
Михаил
KLOP
Хочу добавить что вместо так называемых шансовых полов, где установлен высоконапорный вентилятор с колорифером, мона так же использовать полы с естественной вентиляцией, без вентилятров и калориферов, просто строиться подполье, естественным образом продуваемое, к примеру подобные ходолодильники возводятся в местах с вечной мерзлотой, ставться на столбы и усе)

А устройство сендвича для полов - это пенопласт, кот. выдерживает нагрузки, примерно 100-200 мм, пароизоляция, гидроизоляция, ну и бетон тож 100-200 мм, + сверху чистовая отделка.
kord
To KLOP
Вы путаете.
Вентилируемое подполье - совершенно для другого предназначено - чтобы вечная мерзлота не таяла, и фундаменты не проседали. Применяется в гражданском строительстве.
В шанцевых полах бел вентилятора не обойтись. кстати это довольно сложная система , требующая особых забот при эксплуатации.
Михаил
iluxiin125
Как пример"Холодильная техника.Справочник.---Проектирование холодильных сооружений.--Пищевая промышленность 1978г.
KLOP
kord, да ничего я не путаю, перечитайте внимательнее мое сообщение, там же ясно сказано для чего применяются вентилируемые полы, что в первоначальной идеи они и задумывались для вечной мерзлоты, но почему их нельзя также использовать на обычном грунте для холодильников?!)), тем более что такие холодильники есть и построены, в Москве, к примеру склады "ИНКО", пожалуйста, у них как раз на подполье стоит, а в качестве изоляции ПСБС 200 фирмы кнауф.
Фото внизу.
Игорь_37
Прощу проверить на правильность теплотехнический расчет пола под морозильной камерой.
Слои пола:
Железобетонная плита, толщина δ1=80 мм, теплопроводность λ1= 2 Вт/м*К
Пенополистирол, толщина δ2 НЕИЗВЕСТНА (определяем из расчета), теплопроводность λ2= 0,039 Вт/м*К
Щебень, толщина слоя засыпки δ3=150 мм, теплопроводность λ3= 0,1 Вт/м*К
Песок, толщина слоя δ4=350 мм, теплопроводность λ4= 2 Вт/м*К

Температура внутри помещения -21 С. Площадь пола 1439 м2.

1. Определяем требуемое сопротивление по теплопередаче по таблице 7 СП 109.13330.2012 Холодильники.
При температуре -20 оно равно R= 7,2 м2*К/Вт

По формуле сопротивления теплопередачи: R=δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4. Отсюда: выражаем δ2= 0,203 м= 203 мм, принимаем как 0,2 м.
2. Далее по той же формуле уточняем сопротивление теплопередачи для δ2= 0,2 м. Оно равняется R= 6,843 м2*К/Вт, что немного меньше чем требуемое по СП.
3. Затем определяем хладопотери между слоями изоляции и щебня, так как именно там прокладываем кабель электробогрева пола. Температуру грунта принимаем +5 С.
По формуле теплопотерь (они же хладопотери в данном случае), высчитываем потери холода через первые два слоя:
Сопротивление первых двух слоев: R=δ1/λ1+δ2/λ2= 5.168 м2*К/Вт
Q1=1/R*A*(t1-t2)= 1/5,168*1439*26= 7240 Вт.
4. Затем определяем теплопоступления от земли по той же формуле через 3-й и 4-й слои с учетом грунта. По ГОСТ Р ИСО 13370-2016 Тепловые характеристики зданий теплопередача получилась U=0.155 Вт/м2*К (коэффициенты теплоотдачи грунта нижнему слою по стандарту 0,04 Вт*м2/К, коэффициент теплоотдачи теплоизоляции к щебню принимаем такой же).
Q2=U*A*(t1-t2)= 0,155*1439*26= 5799 Вт.
5. Разность хладопотерь и теплопритоков: Q=Q1-Q2= 7240-5799=1441 Вт.
Получается, что необходимая мощность электроподогрева пола 1,44 кВт.

Правильно ли это?