Полная версия этой страницы:
Завоздушивание системы
Здравствуйте, недавно поручили проработать вопрос по системам отопления. Здание планируется строить высотное 120 м. Возник попрос по применению полимерных труб лучевая разводка трубами рехау. Не подскажете? Завоздушивается ли система? Раньше я системами отопления не занимался.
Можно и не завоздушить.
А на стояк незабыть Н.О. и компенсатор всунуть.
Да и тему в отоплении наверное лучше было бы.
а что Рехау подтверждает использование полимерных (не металлопластовых) труб для систем отопления (95-70С)? оратитесь к ним с письмом... вам там разъяснят, что этого делать не стоит.
считается, что система получает порцию воздуха через пластиковые трубы.. но насколько это критично для системы никто не знает.
Я бы не стал делать полимерные подводки... может металлопластик?
Цитата(Dimur @ 29.8.2007, 13:38) [snapback]161511[/snapback]
а что Рехау подтверждает использование полимерных (не металлопластовых) труб для систем отопления (95-70С)? оратитесь к ним с письмом... вам там разъяснят, что этого делать не стоит.
считается, что система получает порцию воздуха через пластиковые трубы.. но насколько это критично для системы никто не знает.
Я бы не стал делать полимерные подводки... может металлопластик?
Систему отопления на пластиковых трубах только 90-70 по СНиПу и обязательно для этого случая автоматику предусмотреть,
Делайте РЕХАУ - они кислородонепроницаемые, пластичны и легко монтируются. Укладывать в стяжку обязательно в гофре или теплоизоляции.
Все равно не нравятся пластики на отоплении, тем более в 40 этажке.
По всему комплексу плюсов и минусов всех этапов(проект, монтаж ,сдача, эксплуатация, эксплуатация после окончания финишной отделки и т.д.)
Рехау никогда не говорила о том, что её полимерные (не металлоспластиковые) трубы не пропускают кислород. Они покрывают их краской какой-то, уменьшающей проникновение кислорода, но... В общем, напишите запрос в Рехау - они любят там всем рассказывать, как и что надо делать.
а потом, в 40 этажке давление в отоплении больше 10 ати (если не зонировано по этажам, да и если зонировано, тоже где-то ближе к 10ати), а полимеры на это не рассчитаны. И вообще, что за прикол искользовать "коттеджные" технологии в высотном строительстве? "проще" монтировать?
месье знает толк в извращениях!
я вобщето про отсутствие уклона при пластиковых трубопроводах. И как следствие завоздушивание.
ключевая фраза в Вашем первом посте: "раньше я системами отопления не занимался".
Вы задали вопрос, который копнул глубже того, о чем Вы имеете представление... Завоздушиваться, в Вашем смысле, не будет, если уж петель не делать. Зато есть множество других вопросов, которые возможно не дадут вам использовать полимер в Вашем проекте.
Один из них - значительное статическое давление в системе отопления, превышающее возможности полимерных труб. Вне зависимости от того, что вы будете делать полимерами - подводку, разводку, стояки - любой кусочек полимера под давлением более 10 ати и температуре 95 С не простоит и пары лет.
Второй вопрос - проникновение и растворение воздуха в воде через полимер. Это проникновение, возможно незначительное, но через два года все металлические части системы, насосы, фланцы, участки металлических труб и арматура будут изъедены ржавчиной, а вся система забита рыжим дерьмом. Любопытно, какую схему распределения тепла Вы выбрали... Дай бог, если это какая-нибудь мега система с распределительными ИТП на квартиру/офис, или хотя бы на этаж.
Есть значительное количество ньюансов в высотном строительстве, очень жаль, что Вы взялись делать эту систему, не обладая основными знаниями.
все разделено по зонам. разводка лучевая. давление ниже 10 атм. режим 90-70. в СНиПе написано что уклон можно не предусматривать если скорость больше 0.3 м. Стояки Сталь.
тогда, прошу прощения за поспешные умозаключения.
Удачи.
ну вот беда пришла скорость частенько ниже.
Цитата(Ewgen @ 30.8.2007, 11:53) [snapback]161896[/snapback]
в СНиПе написано что уклон можно не предусматривать если скорость больше 0.3 м. Стояки Сталь.
Женяаа.. там много что написано. А как ее сливать для ремонта будут? Небось половина в полу и стенах подет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.