Mike_
Подскажите как перебрасываться данными между двумя ET200S, без доп модулей. На борту у них есть интерфейс 485, проц IM151-7CPU. Можно примерчик rolleyes.gif
Сергей Долганов
Никак. Профибас сеть типа мастер-слейв, нет мастера - нет связи. Вам нужно докупить модуль 6ES7138-4HA00-0AB0:
Цитата
SIMATIC DP, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА PROFIBUS-DP ДЛЯ ET 200S: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ET 200S С IM 151-7 CPU (6ES7151-7AA10-0AA0) В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА PROFIBUS-DP; RS 485, ДО 12 МБИТ/С, 9-ПОЛЮСНОЕ ГНЕЗДО СО

С этим модулем один из IM-ов сделать мастером и организовать обмен.