Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пуск тепла для нового ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
laser
вообщем смонтирован новый ИТП в новом здании, подскажите как подготовить акт технической готовности? сам не специалист, но хотел бы знать какие документы по нормам должны предоставить в энергоснабжающую для этого.
кто должен подписать этот акт?
Киселев
Существует документ. Называется Правила тех. эксплуатации тепловых установок. Там есть все акты, а также требования по подготовке персонала. Обязательно должен быть ответственный, прошедший обучение в Энергонадзоре. (не поэлектричеству, а именно по теплу). Установка принимается энергоснабжающей организацией (ее больше интересует (у меня когда принимали) учет и автоматика). Энергонадзор копал немного глубже. Требовался согласованный с ними проект на внешнее и внутреннее ТС, смотрела даже качество монтажа внутрянки. Но все было нормально, Автоматику сделали хорошую, увязав ее с вентиляцией. Инспекторам понравилось как все работает. Приняли и дали акт допуска сразу. Правила прикладываю, 212 кб.
laser
спасибо за правила.

там есть такой пункт - В зависимости от назначения трубопровода и параметров среды поверхность трубопровода окрашивается в соответствующий цвет и имеет маркировочные надписи в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России.
Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение надписей должны соответствовать дейст-вующим стандартам. Пластинчатые теплообменники следует окрашивать теплостойкой эмалью.

в каком документе прописано как красить трубопроводы в ИТП??? а если трубопроводы покрыты теплоизоляцией? все равно красить?

и еще кто составляет паспорт теплопункта???
zeman
Цитата(laser @ 13.9.2007, 11:58) [snapback]165568[/snapback]
в каком документе прописано как красить трубопроводы в ИТП???

Межгосударственный стандарт ГОСТ 14202-69
"Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки"

Цитата(laser @ 13.9.2007, 11:58) [snapback]165568[/snapback]
а если трубопроводы покрыты теплоизоляцией? все равно красить?

Надо
Цитата(laser @ 13.9.2007, 11:58) [snapback]165568[/snapback]
и еще кто составляет паспорт теплопункта???

Теплоснабжающая организация требует паспорт от владельца ИТП, кто его составлял ей безразлично, главное, чтобы он соответствовал проекту и фактическому оборудованию.
laser
Цитата(zeman @ 13.9.2007, 12:02) [snapback]165609[/snapback]
Межгосударственный стандарт ГОСТ 14202-69
"Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки"


по этому госту все трубопроводы - отопление и гвс и хвс надо красить в один цвет - зеленый. Но помоему на тепловой пункт своя окраска, на водопровод своя.
Поправьте если я ошибаюсь. еще какие то таблички надо повесить на задвижки. Где это подробнее расписано, или это кто как хочет маркирует?
laser
и еще указанный гост для промышленных предприятий, а в моем случае это ИТП в гостинице. наверно в жкх свои нормы?
zeman
название ГОСТа значение не имеет, на него есть ссылка в СП по проектированию тепловых пунктов.
инж323
лазер, можно узнать город какой? так все просто и вместе с тем непроходимо, что и написать не знаю что.Это не Снипы и сп и сн и мгсн.Это другое, презираемое проектировщиками -хоз.вопросы и юридические составляющие.Мелочи, пустячек. но денег стоит больше чем за проект и СМР выкладывается.Стыдно, обидно?Нет, это другая сфера и деньги там другие , на 1-2-3 размера больше.Можете считать размеры в ноликах у суммы , можно по другому, но это есть и ,к инженерным вопросам не имеет отношения.Это хозяйственные вопросы, не решенные проектом.это другие деньги и значительно большие чем инженерные. Увы , или все же.
laser
г.Екатеринбург, организация Екатеринбургэнерго принимает ИТП. понимаю что вопросы эти можно решить и по-другому. Но в этих отношениях я получаюсь крайний, почему и хочу разобраться.
Киселев
Цитата(zeman @ 13.9.2007, 12:02) [snapback]165609[/snapback]
Межгосударственный стандарт ГОСТ 14202-69
"Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки"
Надо

Теплоснабжающая организация требует паспорт от владельца ИТП, кто его составлял ей безразлично, главное, чтобы он соответствовал проекту и фактическому оборудованию.




Прилагаю паспорт ИТП 15 кб
инж323
Вот тут еще посмотрите:
http://www.mosenergosbyt.ru/laws/rest/437494abc2de3/
laser
методические указания интересный документ , спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.