gav
Водоканал не согласовывет установку пожарных гидрантов на водоводах от d500мм и более непосредственно на трубе.Объясняют частым выходом гидрантов из строя и вследствии этого остановку водовода для ремонта.Техническое решение есть, но хотелось бы услышать мнение других. Может кто сталкивался с такими требованиями
Михаил I
Мое мнение - водоканал прав. И это его право.
Сделать обводную с гидрантом.
gav
Да я тоже согласен на 100%. Я хотел узнать кто и как делает
Михаил I
Наш водоканал такое еще не придумал wink.gif
Водяной
Обводную с гидрантом одназначно...
andrey R
Мне б и в голову не пришло впиндючить гидрант на водовод большого диаметра... smile.gif
AnnaSir
Наш Водоканал согласовывает установку подземного гидранта (без колодца) на ответвлении.
gav
Мне б и в голову не пришло впиндючить гидрант на водовод большого диаметра... smile.gif


Мне бы тоже, если водопровод не был бы противопожарный. Штук 15 гидрантов на 500 мм.
andrey R
Что, чисто противопожарный? И под давлением всегда и диаметр 500? blink.gif
Интересно, для чего такой?
gav
ТЦ около 35000 кв.м
andrey R
Э-э-э... а что такое ТЦ? rolleyes.gif
Михаил I
ээээх, Андрей, Андрей, я то думал Вы все аббревиатуры знаете biggrin.gif
andrey R
Увы... smile.gif
Awarija
Эх, мужчины..
торговый центр это, скорее всего... biggrin.gif
Nanatylik
Доброго времени суток... подскажите... А с какого диаметра водовода уже не желательно устройство пожарного гидранта непосредственно на водоводе? заранее спасибо )))
freese
Цитата(Nanatylik @ 1.12.2012, 10:48) *
Доброго времени суток... подскажите... А с какого диаметра водовода уже не желательно устройство пожарного гидранта непосредственно на водоводе? заранее спасибо )))

С любого