Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удаление теплоизбытков из цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
кис
В цехе рассчитаны теплопоступления. За вычетом теплопотерь-1,1 МВт. 0,1 МВт удаляется местными отсосами. Как удалить 1 МВт тепла?Заказчик не хочет больших приточек, крышу трогать нельзя. В летний период ясно-окна открть, а в зимний?
Vano
Самое простое решение - фонари, но если крышу нельзя трогать - предложите заказчику водяную систему охлаждения - зимой можно по типу фригулинга сделать сухие охладители, иожно градирню, в цех охладители с вентиляторами по типу агрегатов воздушного отопления - однако цена вопроса.
marmotte
Если не хотите ассимилировать притоком, ставьте ХМ.
Пункт 7.1.1 СНиП 41.01.2003
Vano
Цитата(marmotte @ 11.10.2007, 13:07) [snapback]175405[/snapback]
Если не хотите ассимилировать притоком, ставьте ХМ.
Пункт 7.1.1 СНиП 41.01.2003

Зачем ХМ? можно попробывать обойтись обороткой, если не получиться тогла ХМ, а вот гонять ХМ зимой не ирационально.
marmotte
Ну с таким определением спорить впустую, а о фрикулинге не подумала.)
кис
А что такое фрикулинг, никогда не сталкивались...(
marmotte
"Свободный холод" тут
кис
А другие способы есть? если сделать фонари (вытяжку), то надо делать приток и как насчет конденсата. Напомню, что рассматриваем случай когда зима, с летом понятно. А если делать охлаждение не факт что заказчики на это пойдут и вопрос, что использовать в виде охлаждения (тк. цех протяженный, и вентиляторы надо располагать равном.)

есть ли тогда примеры или опишите как по вашему сделать в моем случаи. Заказчики уже на пятки наступают, помогите ПЛИЗ.
Опишите как сделать тогда вытяжку и приток зимой.Если делать вытяжку как заказ. хотят осевиками, то не понятно что делать с притоком.
Vano
Цитата(кис @ 11.10.2007, 13:26) [snapback]175419[/snapback]
А что такое фрикулинг, никогда не сталкивались...(

free cooling дословно свободное охлаждение, означает тип систем применяется в холодное время года, без использования холодильной машины, или в обход её, для экономии энергоресурсов, грубо говоря холода на улице и так много, и тепло сборить можно при помощи обыкновенных насосов - то есть водяная или гликолевая система - цех (охладитель) - насос -улица (драй кулер или по русски сухой охладитель), лето можно подключить холодильную машину, пример привожу.

А Вы что не делаете приток воздуха в цех?
Что за производство?
кис
Кузнечно-прессовый цех...приток воздуха в цех делаем, в размере-6 м3/ч на 1м2 (Заказчик не хочет больших приточек..) Часть теплоизбытков удалим, но не 1 же МВт....cooling-дорого, Заказчик на это не пойдет...(
Vano
Цитата(кис @ 11.10.2007, 15:37) [snapback]175501[/snapback]
Кузнечно-прессовый цех...приток воздуха в цех делаем, в размере-6 м3/ч на 1м2 (Заказчик не хочет больших приточек..) Часть теплоизбытков удалим, но не 1 же МВт....cooling-дорого, Заказчик на это не пойдет...(

Буду резок - не обращайте внимание - Зака послать из фирмы уволиться - так поступить лучше всего - самый простой путь.
Сложный путь - убедить Зака, что дешего не получиться - при таких теплопритоках и если соблюдать нормы - дешего не бывает, произвести расчеты - с вентиляцией будет также дорого как и с холодом - и обязательно нужны светоарационные фонари, вообщем Вы коллега попали.
Привожу пример цеха с выделением большого количества тепла - зимой на цех 64000 кубов, летом 86800 кубов - и кучу туева воздуховодов + фонари и автоматика и открытые ворота летом.
Giedi Prime
О! На фотке еврохиты стоят!
Ну хорошо, а если выполнить зонты над оборудованием с естесственной тягой? Не весь цех выветривать, а непосредственно над горячим железом?
кис
Спасибо за советы! пока будем прорабатывать варианты с рекуперацией и рециркуляцией, охлаждая воздух с помощью градирни. вот только вопрос сразу возник- как определить температуру, удаляемую из верхней зоны, на высоте 14 м? в книгах пишут, что через коэффиицент m, но этот коэффициент не учитывает теплопоступлений 1 МВт...., подскажите, есть ли другие формулы определения температуры в верхней зоне, учитывающие теплопоступления?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.