Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сплиты в медицине
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Вован (Киев)
Есть помещения в поликлинике: процедурная дерматолога, процедурная с гинекологичеким креслом, процедурная внутримышечных иньекций. По украинскому ДБН кондиционирование можно не предусматривать (только по желанию заказчика). Так вот заказчик пожелал сплиты, а експертиза разрешает только центральное кондиционирование (типо бактерии в сплитах скапливаются) или никакого. Т.е. в кабинетах врачей сплиты пропускает, а в процедурных нет. Есть 9 помещений со сплитами и 3 процедурных. Везде надо охлаждение. Отдельную приточку с воздухоохладителем на 3 кабинета неохота делать. Может кто сталкивался как обойти в этом вопросе експертов? bestbook.gif
olg2004
у вашей экспертизы в голове бактерии скопились...
lookat
Эксперты правы: не-з-з-я! А тем кто лепит сплиты в помещения категории Ч и ОЧ надо руки поотрывать (впрочем, и башку - тоже)...
Исключение - медицинские кондиционеры. Их - мона, если сертификат имеется.
Вован (Киев)
Эксперты то может и правы, но и процедурная и кабинет врача категория Ч. Почему же там разрешают, а там нет blink.gif
olg2004
Цитата
Исключение - медицинские кондиционеры.


что за фигня?

а нашел, обыкновенный прецинзионник промышленный с фильтром Ф8

http://www.dvir.ru/item/72/
Зольников Михаил
Вставлю свои пять копеек.

Вот документ есть, скажите, кто что думает по этому поводу.

2.1.3. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03


6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.

Также прилагаю копию санитарно-эпидемиологического заключение, особое внимание обращаю на третий лист, графу «область применения»
lookat
Для информации... НЕРА-фильтр класса Н13-Н14 имеет сопротивление при среднем загрязнении порядка 250 Па, а конечное - под 600 Па.
И какой сплит способен продавить такой фильтр?
Daikin... Очковтирательство это, и не более того. А под понятием "помещение здравоохранения" может скрываться всё, что угодно, в том числе коморка для хранения уборочного инвентаря. biggrin.gif
Зольников Михаил
Знаете, в таком случае, надо кипятить или облучать больных перед приемом – на них ведь тоже бактерии :-). И на любом из пациентов этих бактерий больше, чем на всех сплитах больницы, вместе взятых, за все годы работы.
Вот когда у нас найдут нефть и алмазы, будем ставить центральный кондиционер с охлаждением, а пока, увы, денег только на очень хорошие сплиты. Это еще хорошо, если деньги на сплиты есть… А то вообще могут ограничиться открытием форточки. У меня товарища в больнице гепатитом заразили, а Вы про стерильность говорите… От жизненных реалий никуда не деться.
Flow
Цитата(Зольников Михаил @ 15.10.2007, 19:42) [snapback]177215[/snapback]
Вставлю свои пять копеек.

Вот документ есть, скажите, кто что думает по этому поводу.

6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.

Также прилагаю копию санитарно-эпидемиологического заключение, особое внимание обращаю на третий лист, графу «область применения»


Отличные 5 копеек!!! (делюсь тем что думаю)
1. В сертефикатах весь модельный ряд дайкина прошлого, настоящего и будующего. (наверное оптом дешевле smile.gif )
2.Только ниодин сплит с фильтром H14 не выпускается. mad.gif
3. Интересно что за умник составлял эти нормы!!! они сплит и хепа-фильтр хоть раз в жизни трогали. sport_boxing.gif Похоже они уверены что сплит с улицы им воздух подает в помещение. (хотя еще пару лет и они будут правы wink.gif )

P.S. А где можно скачать СанПиН 2.1.3.1375-03?
Litvinov
Цитата(Flow @ 16.10.2007, 11:54) [snapback]177447[/snapback]
...А где можно скачать СанПиН 2.1.3.1375-03?


лежит здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=135366
lookat
Цитата
...что за умник составлял эти нормы!!! они сплит и хепа-фильтр хоть раз в жизни трогали. Похоже они уверены что сплит с улицы им воздух подает в помещение. (хотя еще пару лет и они будут правы )...

А почему Вы уверены, что под медицинским кондиционером подразумевается сплит?
Если так, то и ЦК можно отнести туда же до кучи... biggrin.gif

Есть хорошая присказка по этому поводу (жаль, нельзя её здесь привести полностью): не надо путать ... с пальцем. smile.gif
Flow
Цитата(lookat @ 16.10.2007, 12:37) [snapback]177466[/snapback]
А почему Вы уверены, что под медицинским кондиционером подразумевается сплит?



Потому что написано "6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14..." Если бы ЦК, это было бы правильно.
По поводу призказки - я тоже знаю много ... что то там про бревно было.... tongue.gif

To Litvinov - с пасибо за ссылку biggrin.gif , хорошая у нас ветка, а то на других сразу в поиск посылают!
lookat
Да, извините... Невнимателен. Реплику снимаю. smile.gif

Просто достали эти горе-проектировщики со своими сплитами.
В который раз могу только посоветовать самим вначале лечь на операцию в операционной со сплитом. Только пусть сначала там сплит отработает N-ое время, и всякой гадости поднакопит. И тогда - вперёд и с песней.
И посмотрим, какие потом будут осложнения и исход послеоперационного периода.
Bеликий
Простите за вопрос, а со сплитом как вы собираетесь требуемую подвижность воздуха обеспечить в рабочей зоне???
Вован (Киев)
Кроме сплита в помещении есть еще приточно-вытяжная вентиляция!
Зольников Михаил
Я два часа как приехал из новой, современной травматологии, построенной недавно – знакомую туда отвозил.
Наблюдения:
1. Вентиляция не работает. Может, она и работает, но не включается.
2. Стоят две корзины с бахилами, но их никто не одевает, хотя положено.
3. Мы сидели там два часа, прошло несколько бомжей с коричневыми от грязи бинтами и характерным запахом.

Воздухораспределение с помощью универсальных тарельчатых анемостатов – DVK, кажется.

Да, ушел от темы. Если подвести резюме - СанПиН 2.1.3.1375-03 – п. 6.8 : «Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой структуры в соответствии с действующей нормативной документацией.
Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, родовые, реанимационные, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, а также в палаты для больных с ожогами кожи, больных СПИДом и другие аналогичные лечебные помещения, должен обрабатываться устройствами обеззараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов, находящихся в обрабатываемом воздухе не менее 95 % (фильтры высокой эффективности H11 - H14).»

ИМХО, на эти помещения надо в состав центрального кондиционера включать секцию охлаждения, на остальные можно сплиты, соответствующие п. 6.13. В кабинетах есть лампы кварцевания, ими можно обеззараживать воздух.

В качестве «устройств обеззараживания воздуха» в центральных кондиционерах использую секции бактерицидной обработки воздуха, с ультрафиолетовыми лампами.
Flow
Цитата(Зольников Михаил @ 16.10.2007, 16:18) [snapback]177604[/snapback]
на остальные можно сплиты, соответствующие п. 6.13.


Так в том и фишка, что если дословно читать то сплитов с Н11-Н14 небывает!!! Да и в составе кондеционеров такие фильтры лучше не ставить, обычно их делают в конечном воздухораспределители.

Но возможно есть другая трактовка:

6.13 Применение сплит-систем допускается при наличии /в системе вентиляции, обслуживающей помещение/ фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14)

/-----/ Это моя фантазия, интересно ваше мнение...
Зольников Михаил
Не в тему, но если говорить о несовершенстве норм, то в МГСН 3.01-01
«Жилые здания» кратность воздухообмена для бильярдной 0,5 крат, хотя, по логике вещей, там почти всегда курят, и кратность должна быть 10…
Короче, «закон – что дышло: куда повернешь, туда и вышло…» Как бы мы ни трактовали спорные пункты СНиП – лишь бы во благо людям…
mik29
Цитата
/-----/ Это моя фантазия, интересно ваше мнение...


Если ещё эти сплиты будут с УФ-лампой, как предлагал Зольников Михаил для ЦК.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.