Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 3:16)

Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры
Цитата(naivemite @ 21.3.2024, 2:58)

Примечание 1 к Таблице 12.5
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль
сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].
Что-то про дренаж ничего не написано.
Если посмотреть табл. 12.5, в моем экземпляре сп 42 из нормы, на пересечении граф "водопровод и напорная канализация" и "фундаменты зданий и сооружений" указано конкретное примечание - 7, первый абзац которого гласит:
Цитата
7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330. Трубы водопровода допускается прокладывать также в канале, конструктивно связанном с фундаментом
здания.
Вот что за волшебные "мероприятия по защите фундамента от подтопления и подмыва", я нигде не нашел. Только футляры/обоймы? - а где сказано, что этого достаточно от подмыва? А футляр забутовывается, как требует п. 11.58 сп 31, или как водится в весях "мы хотим потом в футляр протащить новую трубу"? А эзх? - нет эхз? - так это решето, а не футляр.
ГИ подвала от подмыва не спасет.