giprotorg
Здравствуйте!
Первый раз проектирую станцию тех.обслуживания автомобилей.
Пожалуйста, выскажите свои замечания.

Объем помещения- 419,6x6=2520 м3
6 легковых автомашин
шланговые отсосы удаляют одновременно 3000 м3/ч (задание технологов)


1. По ” ОНТП-01-91” cчитаю количество воздуха на разбавление СО
(17,2x0,4x6x1,4x0,08+17,2x0,15x6x1,4x0,02)/ 1x3600=0,0014г/c
0,4 и 0,15-для зоны постов ТО и ТР
L=0,0014x1000x3600/(20-5)=340 м3/ч
2. По ”ВСН 01-91” количество отработавших газов двигателей, прорывающихся в помещение, следует принимать при шланговом отсосе-10%.
Беру 10% от 3000 м3/ч ?? -300 м3/ч
3.Объем смотровых канав и приямков-25 м3
10-кратный обмен +(-) -250 м3/ч

Итого по общеобменной вытяжке- 340+300+250=890 м3/ч , по 445 м3/ч из верхней и нижней( с учетом смотровых канав) зон.
4. Суммарная вытяжка-3000+890=3890 м3/ч
Приток 0,8x3890=3115 м3/ч

Но! По п.7.5.9 СниП 41-01-2003-из верхней зоны производственных пом. с выделением….. необходим однократный воздухообмен., т.е 2520 м3/ч
saveliy46
Цитата(giprotorg @ 1.11.2007, 18:21) [snapback]184374[/snapback]
Но! По п.7.5.9 СниП 41-01-2003-из верхней зоны производственных пом. с выделением….. необходим однократный воздухообмен., т.е 2520 м3/ч


ага, а еще есть в ВСН 01-91
п. 4.10. "В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха
системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну",

т.е. воздухообмен по вытяжке не менее 2 крат.
Mr. S
qiprotorg!
1. вопрос: на каком основании принято решение держать помещение в дипресси (в разряжении). Если оставить как есть, то согласно классическому расчету, теплопотери в холодный период года за счет подсоса: Q = Сv x L x (t1-t2) = 1,4 х 215,7 х (16 - (- 26)) = 12,7 кВт. Можно конечно тепловые завесы поставить, но смысл?
2. По п.7.5.9 СниП 41-01-2003-из верхней зоны производственных пом. с выделением….. необходим однократный воздухообмен., т.е 2520 м3/ч.
Слова "необходим" в приведенном пункте отсутствует. Прошу внимательней цитировать нормативные документы!
п.7.5.9 СНиП 41-01-2003 "...В производственных помещениях с выделением вредных или горючих газов или паров загразн. воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 час, ..."
Мое мнение: количество приточного воздуха необходимо подавать 3900 м3/час.
P.S. В свое время проектировали гараж со станцией ТО для КаМазов с тепловыми завесами с общеобменкой, все по-взрослому, все смонтировали, наладили. До сих пор работает.
Tema219
ну во первых: вы неправильно посчитали воздухообмен на удаление 10% СО, прорывающихся в помещение!!! надо брать не 10% от воздухообмена, удаляемого шлангами, а 10% от СО удаляемого шлангами, а потом по формулам считать воздухообмен на удаление этого СО. когда я делал СТО, то у меня воздухообмены были по 20тыс. (по памяти примерно). авоздухообмен из верх. зоны не менее 1 крата берется в случае, если воздухообмен на удалоение выделяющихся вредностей получается менее однократного.
giprotorg
Я не “неправильно посчитала воздухообмен на удаление 10% СО”, а просто я не знаю кол-во вредностей, удаляемых отсосами; технологи дали цифру удаляемого воздуха.
Потом, Вы считаете , что воздух удаляемый отсосами приравнивается к воздухообмену из верхней зоны?
А 20000 м.куб./ час, так у Вас ,очевидно, была большая СТО, а не на 6 автомобилей.
Tema219
я понимаю как вы подсчитали эти 10%, но вы должны добыть у технологов количество вреднотей, выделяющихся в помещение..и на них считать воздухообмен.
"Потом, Вы считаете , что воздух удаляемый отсосами приравнивается к воздухообмену из верхней зоны?" - совсем я так не считаю. я объяснял, что 1кратный воздухообмен - это минимум для пром зданий. если на удаление вредностей воздухообмен получается меньше 1кратного, то за расчетный надо принимать 1кратный.
хочу уточнить: вы кода считаете, учитываете, что кроме шлангов, в помещение выделяется много СО при заезде-выезде и маневрировании машин? там тож неплохо выделяется.
tanya_zaharchuk@mail.ru
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли делать рекуперацию в СТО?
temka
ну а чож нельзя? через гликолевый т/о 100% можно. вот через пластинчатые и роторы - сомневаюсь, изза перетоков грязного воздуха с содержанием всяческих выхлопных вредностей. думаю, что защитить такое решение вы не сможете.
КирАн
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход воздуха на ассимиляцию СО от автомобилей на СТО? Не могу найти какой брать расход СО от каждого автомобиля?
ИОВ
ОНТП 01-91 (прилож. 5) Вам в помощь
ИОВ
И ещё - для СТО д.б. задание технолога с указанием где/что/как/когда диагностируется/ремонтируется и конкретными указаниями для проектирования ОВ.
Барабан
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31637&st=30

Посмотрите 45 сообщение - все очень четко написано.