Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ест. вытяжка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ivo
скажите как расчитать площадь открывающихся окон необходимую для естественной вытяжки?
как заложить мех. приводы для этих окон (как показать на чертеже и какие заложить в спец.)?
то же и для дымоудаления, т.к. дым-уд. то же ч/з открываемые фрамуги. tomato.gif
ivo
никто не знает? newconfus.gif
Litvinov
Цитата(ivo @ 10.11.2007, 13:10) [snapback]188200[/snapback]
никто не знает? newconfus.gif


поиск - знает!

ключевые слова : дымоудаление, фрамуга, привод и т.п.
(авторы сообщений Vano, Litvinov и др.)

например (на слово фрамуга) http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%E0%EC%F3%E3%E0
ivo
я умею пользоваться поиском.
в темах нет конкретной инфо, а именно:
- какие приводы закладывать в спец
(как это все выглядит)
- какие задания в этом случае выдавать смежникам - только электрикам или еще какие
- верен ли будет расчет по дыму на ест вытяжку
Litvinov
Цитата(ivo @ 10.11.2007, 15:40) [snapback]188226[/snapback]
...в темах нет конкретной инфо, а именно:
- какие приводы закладывать в спец
(как это все выглядит)
...

про это как раз есть wink.gif
см http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...ost&p=85223
ivo
спасибо нашла в указанной вами ссылке как считать расход дыма через откравающ. фрамуги,
и про приводы в рпинципе понятно.
но пересмотрела сейчас кучу ссылок и не нашла вот какой вопрос:
а для естествееной выятжки (проветривания) как мне посчитать площадь откр. фрамуг?
табличка с удельным расходом дана для дыма?
если считать как обычно для канала S=L/1*3600, то ведь это неправильно, надо же учесть что фрамуги откр. не наполную, а только на 30 град. Как же все таки мне посчитать? help tomato.gif
Litvinov
Цитата(ivo @ 17.11.2007, 0:05) [snapback]190949[/snapback]
...а для естествееной выятжки (проветривания) как мне посчитать площадь откр. фрамуг?
...


в справочниках и умных учебниках этот процесс называется аэрация (очень подробно рассматривается в разделе проветривания производственных цехов)

в "новом Староверове" в отоплении глава 3 рассматривается воздухопроницаемость строительных конструкций в т.ч. через фрамуги разные...

Поищите в Книгохранилище

-----------------

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а вобще-то - это геометрия 5 класс...
постройте равносторонний треугольник с углом = открытию фрамуги, и со сторонами = размеру фрамуги...
и постройте прямоугольник, с длинной стороной = другому размеру фрамуги...
(котроткая сторона прямоугольника - это основание равностороннего теугольника)
площадь двух треугольников и одного прямоугольника - и есть ваше живое сечение.
(это если по простому)