Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентили на системах В1 Т3 Т4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Михаил I
Всем привет.
Всегда брал вентили на системы водопровода с максимальным давлением 1,6 МПа.
Тут мне сказали, что обязательно должно быть по СНиПу - до 0,6 МПа. У меня куча каталогов и вся вся арматура запорно-регулирующая до 1,6. До 0,6 я вообще не видел.
Скажите, можно ли применять до 1,6 или это здорого дорого и не правильно?
Сантехник
Это наверное имеется в виду что давление при испытании системы д.б. 1.5 рабочих. Рабочее сей книгочей определил по снипу 45м вот и выпендривается. Объяснить что давление у сантехнического прибора не всегда = максимальному давлению в системе. Такие вопросы Vict любит наверное внесет лепту. Все что нормативкина оборудование и в частности ГОСТов касаемо это туда. А по жизни ни один приличный латунный или бронзовый вентиль тогда не подойдет, обязательно силуминовый и только турция и китай.
Михаил I
Вот, вот, мне тут и ищут вентили 80-х годов на Ру0,6, чтобы по СНиПу было. Устал бороться. sad.gif
инж323
В 80-х ходовыми же были 15б1р и 3.
Ну и связь была 50 гр.С на 1.0 мПа, а 1.6мПа он для ГВС вот Т уже забыл.
И было прописано-воду всегда на 10 ати прессовали.Не в СНиПе.
Еще госприемка была-ох уж поиздевалась над монтажниками за установленные на сантехкабинах заводских вентили.А стоило копейки, а в наряд на 10 руб в день напиши чего нибудь.
Михаил I
10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см ); Как тогда вот это понять?
Мне в этот пункт тычут.
AlexStar
заказчик тычет? Пусть сам найдёт такую арматуру.
Vict
Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 7:47) [snapback]193027[/snapback]
10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см ); Как тогда вот это понять?
Мне в этот пункт тычут.


Цитата(Сантехник @ 22.11.2007, 7:07) [snapback]193012[/snapback]
Такие вопросы Vict любит наверное внесет лепту.


Абзательно! smile.gif
Михаил, Вы ж любите по Снипу делать, нафиг Вам Госты? biggrin.gif
Вот и делайте согласно 10.3 smile.gif


Михаил I
Напишу - вентиль с предельным давление 1,6 МПа, а рабочее у него 0,6!
Тут надо еще подумать, относится ли вентиль к трубопроводной арматуре.
Викт, рано счет открывать. Пока 1:0. smile.gif
Vict
Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 8:52) [snapback]193077[/snapback]
Напишу - вентиль с предельным давление 1,6 МПа, а рабочее у него 0,6!
И на что сошлетесь? smile.gif

Цитата
Тут надо еще подумать, относится ли вентиль к трубопроводной арматуре.
Подумайте, подумайте ...только толку просто от дум biggrin.gif

Цитата
Викт, рано счет открывать. Пока 1:0. smile.gif
В чью пользу? smile.gif
Vict
Михаил, судя по всему Вы долго еще думать будете... smile.gif
Не думайте... для начала почитайте ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов
ДАВЛЕНИЯ УСЛОВНЫЕ, ПРОБНЫЕ И РАБОЧИЕ
Михаил I
не нашел я у себя такого ГОСТа sad.gif
Михаил I
Я нашел этот ГОСТ. smile.gif
Я из него понял, что в моей жизни рабочее и условное давления равны. И не бывает вентилей на условное/рабочее давление ниже 1,0 МПа.

Получается очередная выходка СНиПа. mellow.gif
Vict
Михаил, хоть то что читайте - пытайтесь вникнуть что там написано!
Бо моя злость и на Вас распостранится!
За Вас надо читать? Думайте больше нечем заниматься.?

Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 13:55) [snapback]193261[/snapback]
Я из него понял, ..... И не бывает вентилей на условное/рабочее давление ниже 1,0 МПа.
Получается очередная выходка СНиПа. mellow.gif


Цитата
5. Значения условных давлений арматуры и деталей трубопровода должны соответствовать следующему ряду: 0,10 (1,0); 0,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,00 (10); 1,60 (16); 2,50 (25); 4,00 (40); 6,30 (63); 10,00 (100); 12,50 (125); 16,00 (160); 20,00 (200); 25,00 (250); 32,00 (320); 40,00 (400); 50,00 (500); 63,00 (630); 80,00 (800); 100,00 (1000); 160,00 (1600); 250,00 (2500) МПа (кгс/см2).
Сантехник
Ну это точно гол с пенальти, clap.gif или для любителей выражения "В мануале" - трехочковый.
Михаил I
пол очка дам за это и еще пол очка если найдет вентили меньше, чем на 0,6
и еще очко, если найдет вентили на 0,1 МПа.
Vict
Цитата(Михаил I @ 27.11.2007, 11:42) [snapback]195070[/snapback]
пол очка дам за это и еще пол очка если найдет вентили меньше, чем на 0,6
и еще очко, если найдет вентили на 0,1 МПа.

Михаил, сей пост относиться к заку или ко мне?
Хотя без разницы, т.к. есть вентиля на Ру меньше чем 0.6(чего?) и ровно на 0.1 МПа. smile.gif
Михаил I
Цитата(Vict @ 27.11.2007, 14:57) [snapback]195081[/snapback]
т.к. есть вентиля на Ру меньше чем 0.6(чего?) и ровно на 0.1 МПа. smile.gif


вот и хочу на них посмотреть. На 0,1 МПа и на 0,6 МПа
Vict
Цитата(Михаил I @ 27.11.2007, 12:03) [snapback]195090[/snapback]
вот и хочу на них посмотреть. На 0,1 МПа и на 0,6 МПа

не Михаил, так не честно! ГОСТ предоставь, почитай, еще и вентили поищи - нафиг оно мне нужно? Все равно больше пол очка не прибавляйте! biggrin.gif
Михаил I
ну я про чо и говорю.
В госте написали просто обозначения, как бы сокращения. А вентилей ниже чем на 1 МПа и в природе нет, а снип требует на 0,6... Чо за ботва?
Vict
Цитата(Михаил I @ 27.11.2007, 12:26) [snapback]195112[/snapback]
А вентилей ниже чем на 1 МПа и в природе нет,

Глупостей то не пишите!
Водяной
Клапаны из серого чугуна (вентили) - все на 1,6МПа.
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями - большинство на 0,6МПа, есть и 1,0МПа.
Клапаны из ковкого чугуна - >=1,6МПа.

PS: номенклатурный каталог 1990-1991года. МосЦКБА
Vict

Не, Михаил уже запутается точно... Зак, Снип, Форум, Гост, номенклатурный каталог biggrin.gif
Он уже забыл вопрос первого поста, а в п 10 Снипа точно не вчитался, впрочем как и в Гост smile.gif
Михаил I
я пока тут все выяснял проект уже согласовали. Впрочем никогда на это внимание не обращали.
Vict
Цитата(Михаил I @ 27.11.2007, 13:43) [snapback]195160[/snapback]
я пока тут все выяснял проект уже согласовали.
а можно поинтересоваться что именно из этого согласовали? smile.gif

Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 6:38) [snapback]193007[/snapback]
Всегда брал вентили на системы водопровода с максимальным давлением 1,6 МПа.
Тут мне сказали, что обязательно должно быть по СНиПу - до 0,6 МПа.



Михаил I
мне тетки из соседнего отдела ВК это говорили. Я так отправил на согласование (с вентилями на Ру1,6)
Vict
Цитата(Михаил I @ 27.11.2007, 14:02) [snapback]195175[/snapback]
мне тетки из соседнего отдела ВК это говорили.

Ну Михаил, расмешили Вы меня сегодня clap.gif
Я от Вас балдзю! (С) biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.