Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кратность воздухообмена
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
tonir
rolleyes.gif Здавствуйте! Подскажите нормы по СНИПу притока и вытяжки, или их соотношения для вентиляции склада для производства водоимоимульсионной краски! Немогу ни где найти нормы!!! Спасибо.
MMM
И не найдете! Повторю в 1001 раз. Для производств не существует понятие кратность. Количество воздуха определяется расчетом по ПДК в воздухе рабочей зоны!
tonir
Я понял! А если это производство безотходное и класс опасности выделяюихся веществ 4-й! Ставили опыты на мышах, крысох-абсолютное безвредное(и совсем не пахнет!). Проект прошел всю экологию-технологию, осталась вентиляция! dont.gif
Vano
Цитата(tonir @ 3.12.2007, 10:36) [snapback]197563[/snapback]
Я понял! А если это производство безотходное и класс опасности выделяюихся веществ 4-й! Ставили опыты на мышах, крысох-абсолютное безвредное(и совсем не пахнет!). Проект прошел всю экологию-технологию, осталась вентиляция! dont.gif

У любого вещества есть теоретически уровень ПДК, у некоторых есть официальный, смотреть в ГН.
Погрузчики у вас есть на складе? какого типа? Машины в сам склад не заезжают?
tonir
Да есть один. погрузчик! Короче нужно сделать приток. Имеется вытяжка в 10000м3/ч.
Vano
Цитата(tonir @ 3.12.2007, 11:02) [snapback]197585[/snapback]
Да есть один. погрузчик! Короче нужно сделать приток. Имеется вытяжка в 10000м3/ч.

Электрический, газовый или дизельный, стадия П или Р проектирования? в чем краска хранится?
Edhard
СНиП 41-01-2003, приложение М.
JJJ
Если в ГОСТе данные вещества не значатся как вредные, значит и воздухообмен не рассчитывается на ПДК В.В. Принимаете нормы кратности для склада, рассчитываете воздухообмен из условий ассимиляции тепловлагоибытков, санитарных норм и т.д.
Vano
Цитата(JJJ @ 3.12.2007, 13:15) [snapback]197650[/snapback]
Если в ГОСТе данные вещества не значатся как вредные, значит и воздухообмен не рассчитывается на ПДК В.В. Принимаете нормы кратности для склада, рассчитываете воздухообмен из условий ассимиляции тепловлагоибытков, санитарных норм и т.д.

Нет норм кратности для складов НЕТ. Если они в ГОСТЕ не значаться, это не значит, что их нет - для стадии П подойдут нормы ЕС. Или сертификаты на эти вещества. Далее надо считать как отметил коллега на ассимиляцию вредностей (если есть погрузчики с ДВС, тепловлагоизбыков, или на санитарный минимум, на крайний случай можно взять 1 крат, если денег Зака не жалко (норма по отмененному СНиПу).
Edhard
Подача свежого воздуха в помещения склада по кратности - безумие!
Во первых, это норма с однократным обменом устарела, есть СНиП который регламентирует подачу свежого воздуха - 60м3 на чел.(минимум), а во вторых, представте строительный объем склада ..... clap.gif , а если это склад класса "А" с высотой 12 метров biggrin.gif .
Вообщем, предлогайте Заказчику подачу свежого воздуха от 60 и выше... на человека.
JJJ
Цитата(Vano @ 3.12.2007, 14:28) [snapback]197682[/snapback]
Нет норм кратности для складов НЕТ. Если они в ГОСТЕ не значаться, это не значит, что их нет - для стадии П подойдут нормы ЕС. Или сертификаты на эти вещества. Далее надо считать как отметил коллега на ассимиляцию вредностей (если есть погрузчики с ДВС, тепловлагоизбыков, или на санитарный минимум, на крайний случай можно взять 1 крат, если денег Зака не жалко (норма по отмененному СНиПу).


Это конечно не в полной мере соответствует, но все же: МГСН 4.13-97 - Предприятия розничной торговли. Там есть склады для хранения промтоваров - 0,5кр., химреактивы - 2кр.
Если их в ГОСТе нет это значит, что они безвредные. Нет ПДК - нет и предела до которого надо ассимилировать эти в-ва. Кстатии водоэмульсионные краски действительно безвредные.
Что касается всяких "избытков" то конечно же надо их считать.
Я не знаю объема склада, и конечно же согласен что воздухообмен по кратности может оказаться нереальным, однако к применению норм тоже можно относиться творчески, например зачем брать 2 кр. если 0,5 тоже можно применить. Кроме того воздухообмен нормируется не только по кр., но иногда и по расходу на ед. площади.
tonir
Здесь высота 11 метров, будут находиться 4человека. Эть один погрузчик-электрический. Попробывал посчитать воздухообмен через ПДК и получилось около 900м3/ч. Заказчик хочет, чтобы приток был чуть меньше вытяжки-примерно 8000м3/ч. wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.