Цитата(Vano @ 3.12.2007, 14:28) [snapback]197682[/snapback]
Нет норм кратности для складов НЕТ. Если они в ГОСТЕ не значаться, это не значит, что их нет - для стадии П подойдут нормы ЕС. Или сертификаты на эти вещества. Далее надо считать как отметил коллега на ассимиляцию вредностей (если есть погрузчики с ДВС, тепловлагоизбыков, или на санитарный минимум, на крайний случай можно взять 1 крат, если денег Зака не жалко (норма по отмененному СНиПу).
Это конечно не в полной мере соответствует, но все же: МГСН 4.13-97 - Предприятия розничной торговли. Там есть склады для хранения промтоваров - 0,5кр., химреактивы - 2кр.
Если их в ГОСТе нет это значит, что они безвредные. Нет ПДК - нет и предела до которого надо ассимилировать эти в-ва. Кстатии водоэмульсионные краски действительно безвредные.
Что касается всяких "избытков" то конечно же надо их считать.
Я не знаю объема склада, и конечно же согласен что воздухообмен по кратности может оказаться нереальным, однако к применению норм тоже можно относиться творчески, например зачем брать 2 кр. если 0,5 тоже можно применить. Кроме того воздухообмен нормируется не только по кр., но иногда и по расходу на ед. площади.