Беспроводные датчики
Господа помогите!!!
Кто нибудь сталкивался с беспроводными дымовыми извещателями: как к ним относятся пожарники, как они в эксплуатации, какие из них сертифицированы в РФ ?
Суть проблемы: в действующем торговом центре, в результате устройства одним из арендаторов гипсокартонового потолка, часть датчиков запотолочного пространства оказалась недоступной для обслуживания (система на базе датчиков ДИП34А). Дело происходит в действующем магазине, поэтому и возникла мысыль похоронить недоступные датчики и смонтировать в местах, доступных для обслуживания отдельный шлейф из беспроводных датчиков. Дело происходит в отдельном помещении S=820м2, всего датчиков 31 не доступно для обслуживания 16.
нормативным документом первочередной важности в этом вопросе для пожарников служит НПБ110-03.
Вот согласно данного норматива а именно п.10 табл.1 необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.
так что автономные пожарные извещатели (так правильное название) в этм деле не пойдут.
кроме того согласно НПБ 104-03 в магазинах необходимо проектировать систему оповещения и эвакуации людей при пожаре как минимум 2-го типа которая должна быть сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (начинать работать при возникновении пожара)
так что как ни крути.....
Сертифицированных безпроводных систем оч. мало. как вариант - SIMENS. Поставщики говорят, что система сертифицированна и работает с одним блоком радиосвязи на дистанциях до 100м внутри помещений.
SpaceMAN
19.6.2008, 17:29
Цитата(777 @ 12.6.2008, 14:11) [snapback]262344[/snapback]
Вот согласно данного норматива а именно п.10 табл.1 необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.
так что автономные пожарные извещатели (так правильное название) в этм деле не пойдут.
Я извиняюсь, но, помоему, имеются в виду не автономные, а именно беспроводные (радио) извещатели
Обратите внимание на "Стрелец". Они активно развивают это направление. Просто дорого это всё. Если у вас есть возможность смонтировать беспроводные, то можно и "проводные", какая разница. Дешевле же в разы. 16 датчиков до-ставить - фигня имхо. Кстати, "Орион" отказался интегрироваться со "Стрельцом", а отличие от многих других. Наотрез.
1. Как обосновать отказ от установки автономных дымовых извещателей в квартирах многоэтажных домов? На всех объектах в коридорах квартир стоят по две тепловушки, а в проектах у разных застройщиков дымовые датчики не везде предусмотрены.
2. Мы поменяли ИП105-1 на ИП114. Для нас главное цена при монтаже, но теперь мне надо убе5ждать бабушку проектировщицу, чтобы согласовать техническое решение на замену. Кто нибудь поможет с веской аргументацией?
NikitaPetrovich
14.2.2011, 16:10
Цитата(Palsan @ 14.2.2011, 11:50)

1. Как обосновать отказ от установки автономных дымовых извещателей в квартирах многоэтажных домов? На всех объектах в коридорах квартир стоят по две тепловушки, а в проектах у разных застройщиков дымовые датчики не везде предусмотрены.
2. Мы поменяли ИП105-1 на ИП114. Для нас главное цена при монтаже, но теперь мне надо убе5ждать бабушку проектировщицу, чтобы согласовать техническое решение на замену. Кто нибудь поможет с веской аргументацией?
1. что вы их закупите и передадите на хранение заказчику, а тот когда все вселятся и проведут ремонт установит их обьяснив для чего они и зачем собственникам, из проекта их не убрать, обзательно должны быть
2. есть еще дешвле - 103, аргументировать кроме как экономическими соображениями больше нечем, заложите на высвободившиеся деньги УКшки чтоб обслуге не пришлось глушить шлейфы целиком когда резать начнут...
Второй вопрос решил успешно. Кроме экономии, возможность визуального контроля шлейфом, мои умельцы зашунтировали их на три сообщения (внимание, пожар, неисправность), кроме того получен новый сертификат, а у 105 сертификаты заканчиваются в мае текущего.
По первому, так и делаем, что закупаем и типа отдаем бабушкам-жильцам. Но как бы от них вообще отказаться (половина нормативки требует, а другие нет).
Кстати для сведения, 103 сняли с производства.
NikitaPetrovich
17.2.2011, 19:00
Цитата(Palsan @ 17.2.2011, 11:42)

Второй вопрос решил успешно. Кроме экономии, возможность визуального контроля шлейфом, мои умельцы зашунтировали их на три сообщения (внимание, пожар, неисправность), кроме того получен новый сертификат, а у 105 сертификаты заканчиваются в мае текущего.
По первому, так и делаем, что закупаем и типа отдаем бабушкам-жильцам. Но как бы от них вообще отказаться (половина нормативки требует, а другие нет).
Кстати для сведения, 103 сняли с производства.
отказаться нельзя, по СП5 обязательно должны быть
не знал, т.е. и сертификаты на них не действуют?
114 пошли всесто 103 и сертификаты на них действовали до конца 2010го. Новый серт до 2015го получен на 114. Но если в заявлении сказано, что они полные аналоги, то серт распространяется и на древние запасы 103 (не выкидывать же?)
NikitaPetrovich
22.2.2011, 17:45
хмм, т.е. однозначно нигде не написано?
а если аспирационные заюзать?