Вакуум-клапан
Val'demar
11.12.2007, 13:39
Коллеги, не могу нигде найти указаний по расчету (установке) вакуум-клапанов на сетях внутренней канализации. А именно - при каких расходах, диметрах, протяженности внутренних сетей можно устанавливать такие устройства. Спасибо всем откликнувшимся.
Serg Ivanov
11.12.2007, 13:48
СП 40-107-2003
Михаил I
11.12.2007, 14:07
Цитата(Val @ 11.12.2007, 15:39) [snapback]200457[/snapback]
А именно - при каких расходах, диметрах, протяженности внутренних сетей можно устанавливать такие устройства.
СНиП 2.04.01-85*
Val'demar
11.12.2007, 14:52
У меня такая ситуация - стояков как таковых нет. У меня собраны трапы под полом в производсвенном цеху в несколько выпусков. to Михаил I - если я правильно понял, это табл. 9. Если у меня все под полом, то стояк соответсвенно менее 1 м и пропускная спобность максимальна в данном случае. Я планирую сделать один вытяжной стояк, а в остальном - поставить вакуум-клапана на лежаках над полом. Если не прав, поправьте, плз.
Serg Ivanov
11.12.2007, 15:01
А зачем?
Михаил I
11.12.2007, 15:34
зачем в Вашел случае вообще вентиляция?
Присоединяюсь.Зачем?
Val'demar
11.12.2007, 16:01
Около месяца назад проходил экспертизу с подобным решением, потребовали как минимум один вентилируемый стояк для вентиляции наружной сети и установку ваккум-клапанов на выпусках без стояков (из венткамер и котельной выпуски с трапами).Мотивировали возможными срывами гидрозатворов на трапах.
Val'demar
11.12.2007, 16:22
Дык, и в табл.9 СНиП 2.04.01-85* написано что невентилируемые стояки необходимо предусмотреть только в случае наличия одного вентилируемого (п.18.7).
Цитата(Val @ 11.12.2007, 16:01) [snapback]200526[/snapback]
Около месяца назад проходил экспертизу с подобным решением, потребовали как минимум один вентилируемый стояк для вентиляции наружной сети и установку ваккум-клапанов на выпусках без стояков (из венткамер и котельной выпуски с трапами).Мотивировали возможными срывами гидрозатворов на трапах.
Все верно - один вентилируемый должен быть. Остальные - рассчитываете по пропускной способности и при необходимости доказываете экспертизе, что невентилируемый пропустит расчетный расход.
Цитата
Я планирую сделать один вытяжной стояк, а в остальном - поставить вакуум-клапана на лежаках над полом. Если не прав, поправьте, плз
Если метровые стояки, то клапана не надо, а один стояк сделайте вытяжной.
Val'demar
11.12.2007, 16:59
to ОlgaO, спасибо за внимание.
Стояков как таковых нет, так как отвожу промстоки от оборудования, которое все расположено на полу первого этажа - вся разводка в полу первого этажа (лежак с ревизиями).
Val'demar
20.5.2008, 16:30
Коллеги, еще такой вопрос по вакуум-клапанам:
СП40-107-03 написан дя полипропиленовых трубопроводов. А как себя тот же клапан поведет на чугунных и безраструбных!? Всем спасибо.
Serg Ivanov
21.5.2008, 12:47
Нормально поведет. Если сравнить таблицу 2 вышеуказанного СП и таблицу 8 СНиПа на внутрянку, то можно заметить, что пропускная способность чугунных стояков немного меньше пласмассовых при прочих равных условиях. Следовательно и разрежение будет несколько меньше. Так что клапан должен справляться.
А.Я.Добромыслов рекомендовал устанавливать вентклапаны для защиты от срыва гидрозатворов приборов на невентилируемых лежаках, если iхL бльше или равно Hзатв. приб.
i - уклон
L - длина лежака
Val'demar
22.5.2008, 15:10
Коллеги, в очередной раз всем спасибо за участие и помощь!
Сантехник
23.5.2008, 8:32
Немецкая прога Раукад когда видит длинный лежак имхо больше 5 м без вент стояка или клапана в начале тоже ругается. И много интересного есть в санпине для кафешек там рекомендуют установку вент стояков в начале всех участков где есть сливы моечных ванн.
Val'demar
23.5.2008, 10:25
to Сантехник - спасибо, буду иметь ввиду
borodash
5.12.2013, 10:07
Коллеги попался в руки проект, где клапан назван тремя вариантами: вакуум, вентиляционный, воздушный. Есть ли разница между ними и какая?