Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вывод вытяжной трубы наружу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Начинающая
Всем доброго всемени суток!!! Вот, что озадачило меня..В СНиПе 41-01-2003 есть п. 10.4, который гласит:
"10.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с механическим побуждением следует предусматривать через трубы и шахты, не имеющие зонтов, вертикально вверх из систем:
а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или из систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие вещества;"
Это означает, что на системах из сан.узлов нельзя ставить зонты?!! А как же осадки?!

Дело в том,что пришли предписания из проверяющей службы,что бы убрать зонт с вытяжки.Но вот что предусмотреть для избежания попадания влаги внутрь системы?!!


Ответьте, пожалуйста.Ну очень интересно
Странная Белка
Видимо денег хочет Ваша проверяющая служба. Первый раз слышу о факельных выбросах из санузлов laugh.gif
Зольников Михаил
Может быть, такой выброс имеется ввиду?
ArFey
Уважаемая Начинающая! Совет от продолжающего: В борьбе с контролирующими службами будьте формалистом до мозга костей. В СНиПе (правда он российский, а у нас свой белорусский БНБ называется) четко написано ... удаляющие ВЕЩЕСТВА с вредным и неприятным запахом (т.е. система местных отсосов!!!) Система вентиляции санузлов не удаляет ВЕЩЕСТВА, -это система ОБЩЕОБМЕННОЙ вентиляции из ПОМЕЩЕНИЯ с неприятным запахом! Почуствуйте (и, главное, сумейте донести до санРВачей) разницу! Успехов. Аркадий
Vano
Цитата(ArFey @ 12.12.2007, 18:37) [snapback]201036[/snapback]
Совет от продолжающего: В борьбе с контролирующими службами будьте формалистом до мозга костей. В СНиПе (правда он российский, а у нас свой белорусский БНБ называется) четко написано ... удаляющие ВЕЩЕСТВА с вредным и неприятным запахом (т.е. система местных отсосов!!!) Система вентиляции санузлов не удаляет ВЕЩЕСТВА, -это система ОБЩЕОБМЕННОЙ вентиляции из ПОМЕЩЕНИЯ с неприятным запахом! Почуствуйте (и, главное, сумейте донести до санРВачей) разницу!

Аркадий, Вы не правы. Как раз формально по СНиП сортирная вытяжка относится к общеобменным системам и удаляет ВЕЩЕСТВА с неприятным запахом.
для справки цитата из БСЭ (Большая советская энциклопедия)
Вещество,
вид материи, которая, в отличие от поля физического, обладает массой покоя (см. Масса). В конечном счёте В. слагается из элементарных частиц, масса покоя которых не равна нулю (в основном из электронов, протонов, нейтронов). ....................В. в земных условиях встречается в четырёх состояниях: газы, жидкости, твёрдые тела, плазма. Высказывается предположение, что В. может существовать также в особом, сверхплотном состоянии (например, нейтронном состоянии; см. Нейтронные звёзды).
Соответственно СЭС формально права.

Автору темы - есть решение - необходимо снять зонт и на его место установить специальную насадку (НЕ ЗОНТ) с водоотводящим кольцом, тем самым мы соблюдаем пункт 10.4 ......через трубы и шахты, не имеющие зонтов, ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ. И СЭС довольна и в насадке есть воронка, при помощи которой отводится вода.
Прикладываю ссылку на дивайс http://www.lotvent.ru/catalog/cat.htm
Начинающая
Vano,спасибо большое..Скорее всего это и нужно!А то голову уже всю сломала