Всем привет! Ответьте на такой вопрос: газификация топочной нежилого здания, вентиляция естественная приточно-вытяжная, какой нужен воздухообмен в час и какие пределы скорости можно использовать для расчета площади живого сечения вытяжного канала и жалюзийной решетки для притока??? за ранее благодарна.
Всё, что сказано выше - абсолютная правда, но я объясню проще.
1) Во-первых, необходимо рассчитать трёхкратный воздухообмен котельного зала. (3 внутренних объема котельного зала). Причем неважно с обслуживающим персоналом котельная или нет. В котельных без обслуживающего персонала тоже необходимо предусматривать трёхкратный воздухообмен - требование нормативной литературы по газоснабжению.
2) Во-вторых, необходимо рассчитать расход воздуха на горение топлива ("Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод").
3) В третьих, необходимо рассчитать расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, если такие имеются.
4) А далее необходимо определить расчётный расход воздуха таким образом, чтобы первые три пункта выполнялись, т.е. если сумма расходов воздуха на горение и трехкратный воздухообмен больше расхода воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, то эту сумму и берут за расчетный воздухообмен. Если же расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков превышает сумму расходов на горение и трехкратный воздухообмен, то за расчетный берется расход на ассимиляцию. Таким образом расчетный воздухообмен в любом случае обеспечивает и котлы (на горение) и поддержание трехкратного воздухообмена в котельном зале и ассимилирует теплоизбытки.
Причем, обращаю ваше внимание, что расчетный воздухообмен принятый, как сумма расходов на горение и трехкратный воздухообмен будет не только ассимилировать теплоизбытки, но и охлаждать помещение котельной. Именно этим объясняется необходимость устройства системы отопления котельного зала, несмотря на наличие теплоизбытков.
Размеры решеток, а точнее размеры живого сечения решеток, следует определять по скорости, это верно, но скорость в решетках зависит от величины теплового напора, который в свою очередь тем больше, чем больше разность плотностей (разность температур) внутреннего и наружного воздуха и разность отметок между центром приточных отверстий и центром вытяжных отверстий. Величину теплового напора редко кто считает, редко скорость в решетках обоснована рассчетом. Если будете брать скорость 0,2 - 0,5 м/с, то будете получать неимоверно большие решетки, советую брать для холодного периода скорость 1,0 - 1,5 м/с, для переходного периода 0,5 - 1,0 м/с, для теплого периода 0,2 - 0,5 м/с. В теплый период, когда тепловой напор мал, скорости ничтожно малы, обеспечить подачу требуемого расхода естественной вентиляцией практически невозможно, поэтому будет наблюдаться повышение температуры в котельной выше нормы. При необходимости избежать этого факта советую проектировать механическую систему вентиляции.