Всем привет! Ответьте на такой вопрос: газификация топочной нежилого здания, вентиляция естественная приточно-вытяжная, какой нужен воздухообмен в час и какие пределы скорости можно использовать для расчета площади живого сечения вытяжного канала и жалюзийной решетки для притока??? за ранее благодарна.
Зольников Михаил
Здравствуйте.

СНиП 41-01-2003
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.

СНиП II-35-76
16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция.
При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.
Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил. 11 к настоящим нормам и правилам.
16.9.* Для помещений котельных при наличии постоянного обслуживающего персонала, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
16.10. При проектировании вентиляции помещений котельных следует предусматривать очистку воздуха, удаляемого аспирационными установками (перед выбросом в атмосферу), в соответствии с Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.


СП 41-104-2000
13.1 При проектировании отопления и вентиляции автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и настоящими правилами.
13.2 При проектировании системы отопления в автономных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха в помещении принимается +5°С.
13.3 В автономных котельных должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.
13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.


Скорость воздуха на жалюзийной решетке – 0,2 – 0,5 м/с
Помимо этого, Вам надо знать расход воздуха на горение топлива.
motov
Цитата(Morskaya @ 13.12.2007, 16:50) [snapback]201432[/snapback]
Всем привет! Ответьте на такой вопрос: газификация топочной нежилого здания, вентиляция естественная приточно-вытяжная, какой нужен воздухообмен в час и какие пределы скорости можно использовать для расчета площади живого сечения вытяжного канала и жалюзийной решетки для притока??? за ранее благодарна.


Всё, что сказано выше - абсолютная правда, но я объясню проще.
1) Во-первых, необходимо рассчитать трёхкратный воздухообмен котельного зала. (3 внутренних объема котельного зала). Причем неважно с обслуживающим персоналом котельная или нет. В котельных без обслуживающего персонала тоже необходимо предусматривать трёхкратный воздухообмен - требование нормативной литературы по газоснабжению.
2) Во-вторых, необходимо рассчитать расход воздуха на горение топлива ("Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод").
3) В третьих, необходимо рассчитать расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, если такие имеются.
4) А далее необходимо определить расчётный расход воздуха таким образом, чтобы первые три пункта выполнялись, т.е. если сумма расходов воздуха на горение и трехкратный воздухообмен больше расхода воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, то эту сумму и берут за расчетный воздухообмен. Если же расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков превышает сумму расходов на горение и трехкратный воздухообмен, то за расчетный берется расход на ассимиляцию. Таким образом расчетный воздухообмен в любом случае обеспечивает и котлы (на горение) и поддержание трехкратного воздухообмена в котельном зале и ассимилирует теплоизбытки.
Причем, обращаю ваше внимание, что расчетный воздухообмен принятый, как сумма расходов на горение и трехкратный воздухообмен будет не только ассимилировать теплоизбытки, но и охлаждать помещение котельной. Именно этим объясняется необходимость устройства системы отопления котельного зала, несмотря на наличие теплоизбытков.
Размеры решеток, а точнее размеры живого сечения решеток, следует определять по скорости, это верно, но скорость в решетках зависит от величины теплового напора, который в свою очередь тем больше, чем больше разность плотностей (разность температур) внутреннего и наружного воздуха и разность отметок между центром приточных отверстий и центром вытяжных отверстий. Величину теплового напора редко кто считает, редко скорость в решетках обоснована рассчетом. Если будете брать скорость 0,2 - 0,5 м/с, то будете получать неимоверно большие решетки, советую брать для холодного периода скорость 1,0 - 1,5 м/с, для переходного периода 0,5 - 1,0 м/с, для теплого периода 0,2 - 0,5 м/с. В теплый период, когда тепловой напор мал, скорости ничтожно малы, обеспечить подачу требуемого расхода естественной вентиляцией практически невозможно, поэтому будет наблюдаться повышение температуры в котельной выше нормы. При необходимости избежать этого факта советую проектировать механическую систему вентиляции.
Morskaya
Спасибо за ответы! я проектировщик по газоснабжению и нас заставляют делать расчет живых сечений вентканалов и решеток, и рассчитываем мы по совсем простым формулам: 3-х кратный объем /Wх3600 - это для вытяжки и для решетки - 3-х кратный объем/Wх(Qх10), где Q - расход газа в данном случае максимальный расход 27,6 м3/ч а объем помещения 38 м3 и скорость мы всегда принимали в пределах 1-2 м/с и я как-то не задумывалась об этом, а при недавнем согласовании проекта газификации (где я приняла скорость для расчета решетки - 2 м/с) у меня спросили откуда я взяла такую скорость и я вошла в ступор и не знаю чего ответить, помогите.
MMM
Скорость на решетке и канале зависят от шумовых требований к помещению и располагаемым напором. Чем выше скорость на решетке тем больше шума будет поступать в помещение от решетки. И чем больше скорость тем большие потери давления будут в системе.
Поэтому для решеток скорость принимаем до 2 м/с, можно 3м/с если не будет требований по шуму. Для естественной вентиляции скорости не больше 1-2 м/с
Morskaya
Спасибо большое, для этого помещения шум не принципиален, а есть куда сослаться (какие-нибудь нормативные документы, справочники) по поводу скоростей?
MMM
Скорость в решетках не нормируется. Нормируется скорость воздуха при входе в рабочую зону.

Кроме шума не забывайте про располагаемый напор, при естественной вентиляци он очень не большой поэтому скорости колеблютя от 0,5 до 1,5 м/с
Morskaya
ну так могу ли я принять скорость воздуха для расчета решетки - 2 м/с?
ivan-l-ing
нет
MMM
Для не телепатов проясните у вас естественная или механическая вентиляция? bang.gif
Если 1 - то нет, если 2 то да
Morskaya
Цитата(Morskaya @ 13.12.2007, 16:50) [snapback]201432[/snapback]
Всем привет! Ответьте на такой вопрос: газификация топочной нежилого здания, вентиляция естественная приточно-вытяжная, какой нужен воздухообмен в час и какие пределы скорости можно использовать для расчета площади живого сечения вытяжного канала и жалюзийной решетки для притока??? за ранее благодарна.

наверно не сначала читали тему...