День добрый, коллеги!
Заканчиваю сейчас проект диспетчеризации насосной станции. Кроме всего прочего в проекте предусмотрена установка датчиков тока на одну из фаз насосов. Датчики имеют унифицированные выходы 4..20мА.
Представители эксплуатации настаивают на заземлении вторичных цепей датчика, т.к. насосы на 6000В (именно столько, я не ошибся) по вопросам безопасности. Датчики представляют из себя разъемный трансформатор, в пласмассовом корпусе, двух проводное подключение.
Вопросы:
1. Обязательно ли нужно заземлять?
2. Как правильно заземлить его вторичку?
3. При заземлении будет ли работать датчик (в чем у меня большие сомнения)?
Прошу отвечать по существу вопросов.
Maikl_Khrupkin
тип датчика слабо написать
Макс
ПУЭ требует заземлять, хотя бы через пробивной предохранитель
vladun
что за насосы, если не секрет ? Тип, мощность, назначение.