RusPol
Здравствуйте, коллеги! Ситуация: имеется 2 ввода водопровода и 2 ввода для АПТ. Вопрос: какое можно принять между трубами минимальное расстояние на вводе? В каком документе это расстояние прописано?
Михаил I
метр, если трубы отопления в канале
Vict
Цитата(Михаил I @ 25.12.2007, 12:17) [snapback]205524[/snapback]
метр, если трубы отопления в канале

Михаил, хочется Вас отшлепать и в угол поставить biggrin.gif
Какой метр? Какого отопления? blink.gif


Цитата(RusPol @ 25.12.2007, 12:06) [snapback]205519[/snapback]
Здравствуйте, коллеги! Ситуация: имеется 2 ввода водопровода и 2 ввода для АПТ. Вопрос: какое можно принять между трубами минимальное расстояние на вводе? В каком документе это расстояние прописано?

СНиП 2.04.02-84 п. 8,51 и 8,52

RusPol
Спасибо, Vict! Образец краткого и точного ответа на вопрос!
С прокладкой труб непосредственно к вводу все ясно. Следует ли из этого, что уже в помещении водомеров эти самые трубы должны из пола торчать на таком же расстоянии, как указано в табл. 35 СНиП 2.04.02-84 или можно уменьшить эти расстояния?
Vict
Цитата(RusPol @ 25.12.2007, 12:44) [snapback]205536[/snapback]
Следует ли из этого, что уже в помещении водомеров эти самые трубы должны из пола торчать на таком же расстоянии, как указано в табл. 35 СНиП 2.04.02-84 или можно уменьшить эти расстояния?
Таб.35 для укладки в грунтах...т.ч. думаю что можете уменьшить до применения условий п.8,51.
Михаил I
Цитата(RusPol @ 25.12.2007, 15:44) [snapback]205536[/snapback]
Следует ли из этого, что уже в помещении водомеров эти самые трубы должны из пола торчать на таком же расстоянии, как указано в табл. 35 СНиП 2.04.02-84 или можно уменьшить эти расстояния?


Заводите в здание и уменьшайте smile.gif
lexa00
Я что-то не понял?
Между двумя вводами выходящими из одной камеры расстояние должно быть 3.0м?
По моему водовод и ввод это разные вещи.
AlexStar
Из условий удобства монтажа.
Vict
Цитата(lexa00 @ 25.12.2007, 13:49) [snapback]205558[/snapback]
Я что-то не понял?
Угу...
lexa00
Цитата(Vict @ 25.12.2007, 15:21) [snapback]205571[/snapback]
Угу...

Значит расстояние до вражеской канализации 1.5-3.0м, а до друга-ввода водопровода 3.0м? Как то это странно.
В п.8.51 указано что это для водоводов, относятся ли эти требования к вводам и сетям.
Vict
Цитата(lexa00 @ 25.12.2007, 14:36) [snapback]205575[/snapback]
Значит расстояние до вражеской канализации 1.5-3.0м, а до друга-ввода водопровода 3.0м? Как то это странно.
Вы вообще о чем? Прочтите первый пост...
Михаил I
Цитата(lexa00 @ 25.12.2007, 17:36) [snapback]205575[/snapback]
В п.8.51 указано что это для водоводов, относятся ли эти требования к вводам и сетям.


относится. Что смущает?
lexa00
Цитата(Vict @ 25.12.2007, 13:33) [snapback]205530[/snapback]
Михаил, хочется Вас отшлепать и в угол поставить biggrin.gif
Какой метр? Какого отопления? blink.gif
СНиП 2.04.02-84 п. 8,51 и 8,52



Цитата(Vict @ 25.12.2007, 15:40) [snapback]205577[/snapback]
Вы вообще о чем? Прочтите первый пост...

Прочел. Вопрос про расстояния между вводами водопровода. Вы даете ссылку на таблицу, в которой указано расстояние 3.0м(в песчанных и т.д. грунтах)
А внутряночный СНиП говорит, что расстояние между вводами водопровода и выпусками канализации для D200 д.б. не менее 1.5м. Вот я и говорю странно-до канализации 1.5м, а до водопровода 3.0м.
AlexStar
Вот в том же внутряночном СНиПе написано, что допускается совместная прокладка вводов различного назначения... В том же пункте
Vict
Цитата(lexa00 @ 25.12.2007, 14:51) [snapback]205587[/snapback]
Вы даете ссылку на таблицу,
Где я даю ссылку на таблицу?

Цитата
А внутряночный СНиП говорит, что расстояние между вводами водопровода и выпусками канализации
Причем здесь каналья, в данной теме?

Где был?
Пиво пил...(С) smile.gif
lexa00
Я так понял Vict, Вы читаете отдельные слова в постах. И если какое либо слово не соответствует теме, то тема кандидат на удаление? Вы не робот?
Сантехник
Я все высматривал 1.5 м между вводами водопроводов и выходить в плане в соответствии с альбомом водомерных узлов, который в почете у вашего водоканала, но не увидел. А именно так следует поступатьесли не хотите споров и переделок. Конечно если диаметры до 200. Без умных ссылок просто так и не иначе. Поищите ЦИРВ хотябы или московский альбом.

Не желает водоканал лопатами вводы откапывать, хотят чтоб экскаватор работал. Ну что с ними сделаеш
Vict
Цитата(lexa00 @ 25.12.2007, 15:31) [snapback]205612[/snapback]
Я так понял Vict, Вы читаете отдельные слова в постах. И если какое либо слово не соответствует теме, то тема кандидат на удаление? Вы не робот?
уже робот...бо понять Ваши мысли пословестно или в предложении, шестеренок не хватает.... мне blink.gif
RusPol
Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 21:08) [snapback]205687[/snapback]
Поищите ЦИРВ хотябы или московский альбом.


В альбоме ЦИРВ 02А расстояние между стеной и осью водомера указано 400 мм для любых диаметров (ну и с примечанием - уточнить по месту). Исходя из этого, можно, наверное, и между двумя водомерами принять те же 400 мм?
lexa00
Дык я всегда и брал 400мм между вводами, или по расстоянию, которое определяется по фасонине в камере врезки в ГВ. Для меня было шоком узнать, что надо делать 3метра.
Михаил I
Цитата(lexa00 @ 26.12.2007, 17:41) [snapback]205922[/snapback]
Для меня было шоком узнать, что надо делать 3метра.


smile.gif да не 3 м. а зависит от диаметра, материала трубы и грунта. Там максимум, по-моему, до 5м. Уже вот третий объект подрят завожу 2 ввода на 1,7м.
Rufina
Не желает водоканал лопатами вводы откапывать, хотят чтоб экскаватор работал. Ну что с ними сделаеш


Водоканал вводы и не будет откапывать, если вы их на баланс к ним не сдадите конечно


да не 3 м. а зависит от диаметра, это что бы определитьсколько в свету?
материала трубы и грунта. - это зачем?
Там максимум, по-моему, до 5м. Уже вот третий объект подрят завожу 2 ввода на 1,7м. - диаметр какой?
komdiv
Цитата(Михаил I @ 26.12.2007, 16:45) *
smile.gif да не 3 м. а зависит от диаметра, материала трубы и грунта. Там максимум, по-моему, до 5м. Уже вот третий объект подрят завожу 2 ввода на 1,7м.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21450&hl=вводы
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 14:19) *
Второй лучше, но дороже. И в колодец обычно не лезет, камеру надоть. Вот первый и делают чаще. Хотя, совсем недавно делал камеру именно по второму варианту.

Если расстояние между осями вводов 1,5 м (труба ПНД d=110 мм, давление <1МПа, грунт - глина), как правильно будет завести их в один колодец, и есть ли возможность разместить в нём запорную арматуру по первому варианту? Или надо врезать два колодца, или громоздить камеру? Что скажут практики? Есть вариант уложить вводы в футлярах, и, тем самым, сократить между вводами расстояние до минимума, но в моём случае над вводами - газон, а до магистрали 27 м - получаются весьма ощутимые необоснованные затраты.
Думаю, если разместится арматура, вывести из колодца вводы под 45гр, до расстояния 1,5, а дальше параллельно - в здание.
aleksey_v
Хотите в колодце отводы под 45 град. поставить?
Откуда берут 1.5, 3.0 и т.д. метров, я тоже не понимаю.
Имхо: ввод согласовывается и сдается на баланс водоканалу (или кому угодно)? - несите на согласование без футляров, если получите замечния про футляры - вот оно 'обоснование'.
Serg Ivanov
Цитата(Михаил I @ 26.12.2007, 15:45) *
smile.gif да не 3 м. а зависит от диаметра, материала трубы и грунта. Там максимум, по-моему, до 5м. Уже вот третий объект подрят завожу 2 ввода на 1,7м.

Зря. Вы перепутали 1,5м - это расстояние между выпуском канализации и вводом водопровода. Ни никак не между вводами.

Примечания: 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм — 1,5; диаметром свыше 200 мм — 3; до водопровода из пластмассовых труб — 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
Таблица 15 СНиП 2.07.01-89*
Водяной
Цитата(komdiv @ 20.4.2012, 18:34) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21450&hl=вводы

Если расстояние между осями вводов 1,5 м (труба ПНД d=110 мм, давление <1МПа, грунт - глина), как правильно будет завести их в один колодец, и есть ли возможность разместить в нём запорную арматуру по первому варианту? Или надо врезать два колодца, или громоздить камеру? Что скажут практики? Есть вариант уложить вводы в футлярах, и, тем самым, сократить между вводами расстояние до минимума, но в моём случае над вводами - газон, а до магистрали 27 м - получаются весьма ощутимые необоснованные затраты.
Думаю, если разместится арматура, вывести из колодца вводы под 45гр, до расстояния 1,5, а дальше параллельно - в здание.

400 между вводами без футляров...Из одного колодца (для 100мм там три задвижки влезут без проблемм)...Если по требованию нужно пять задвижек, то надо смотреть уже габариты...
В идеале надо знать стандартные решения конкретного водоканала...Они, бывает, очень даже сильно расходятся в решениях..
botany-nsk
400 мм rolleyes.gif , все правильно тут писали rolleyes.gif
viva3d
Цитата(botany-nsk @ 1.4.2014, 7:21) *
400 мм rolleyes.gif , все правильно тут писали rolleyes.gif

Прошу указать нормативный документ или справочник где написано ,что между 2-мя вводами водопровода допускается расстояние 400мм.
Elenk_@
учили, что между трубами в свету должно быть не менее 300 мм...
viva3d
Цитата(Elenk_@ @ 17.12.2014, 9:03) *
учили, что между трубами в свету должно быть не менее 300 мм...

Это понятно что всех учили, меня учили что 200 мм в свету, но все же хотелось бы опираться на нормативы или справочную литературу.
Serg Ivanov
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 11:34) *
Это понятно что всех учили, меня учили что 200 мм в свету, но все же хотелось бы опираться на нормативы или справочную литературу.

пп.8.51 СНиП 2.04.02-84* rolleyes.gif
- творчески.
viva3d
Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2014, 13:48) *
пп.8.51 СНиП 2.04.02-84* rolleyes.gif
- творчески.

Ага я так и подошел: творчески ,взял 0,7м между стенками ПЭ труб, если будут замечания заключу в гильзы, типа стальные. clap.gif
Elenk_@
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 14:07) *
Ага я так и подошел: творчески ,взял 0,7м между стенками ПЭ труб, если будут замечания заключу в гильзы, типа стальные. clap.gif

так расстояние между стенками уменьшится)))
deacon
Из колодца, установленного на кольцевой или тупиковой сети, выходим 2 трубами с расстояниями между осями продиктованными фасонными частями (двумя тройниками, демонтажной вставкой и завижкой между ними). Приходим к стене здания с расстоянием, которое диктует альбом типовых решений ОАО "МОСПРОЕКТ" Раздел 16 серия 19 стр. 44. К примеру с сети d=300 ввод d=2×100. Вышли 1090мм пришли 800мм. В АО"МВК" и МГЭ вопросов не возникает.