Chunder
Объект - 10 этажное культурно-развлекательное здание. Приняли решение делать на каждом этаже свою венткамеру. ТАкже решили сделать общую шахту для забора воздуха и для выброса. Шахты идут рядом и выходят на кровлю где разводятся на нужное расстояние. Возник вопрос: какими должны быть сечения шахт и подводок к шахтам. Попробовал сделать теоретический расчет. Основным условием нормальной работы принял, что статическое давление в сечении шахты должно быть меньше стат.давления в подводке к шахте. Результат получился всеьма странный: скорость в шахте должна возростать по высоте здания. В подводке же оставаться приблизительно равной 7-8 м/с.

В общем давайте все это обсудим и резюмируем для дальнейших поколений проектировщиков. Всем спасибо:)
Megaladon
Рекомендую завести врезки с отводом в шахты таким образом чтобы векторы скоростей воздушных потоков были параллельны
Chunder
Да, спасибо. Хороший совет. Это поможет, но на сколько?

На предпоследнем этаже у меня получается расход порядка 60 тыс.куб.м/ч воздуха и суммарное полное давление около 10х150Па=1500 Па. Не задавят ли эти 1500 Па последний кондиционер? Я так понимаю, что тут нужно как-то играться со статическим и динамическими давлениями.

И еще, подскажите, правильное ли утверждение, что если СТАТИЧЕСКОЕ давление в шахте в месте подключения подвоки кондиционера будет меньше чем СТАТИЧЕСКОЕ давление в самой подводке, то все будет работать?
Chunder
Вы правы. Тогда нужно ли заводить подводку прямо в шахту и делать еще отвод? Зачем дополнительное сопротивление? Это увеличит сопротивление шахты, а нам надо его уменьшать.
Я пологаю что достаточно сделать чтобы сопротивление подвоки было больше чем сопротивление шахты от подводки до выброса (забора) и все должно работать.
eXpert ОВ_ВК
Неправильно считаешь, друг! Последний наивысший кондиционер должен преодолевать сопротивление конечного участка шахты, а не работать против 9Х150...
Vano
Теоретический расчет в студию - судя по всему автор темы перемудрил.
Igor Barishpolets
Это - давно известное техническое решение! В центральную шахту подается предварительно подготовленный воздух. Доводятся параметры воздуха до требуемых параметров в кондиционерах-довочиках, расположенных на этажах и даже по помещениям. Осталось только правильно расчитать сам коллектор!