Сантехник
19.3.2008, 21:36
Делаю пятерочку , там по ТЗ перед входом в магазин приямки глубиной 20 см забранные решеткой и от этих приямков надо слить воду с устройством песколовки. Сперва внутри магазина поставил бетонные дотки и через песколовку выпуск наружу. Зарубил заказчик. Требует вынести песколовку наружу. Думаю поставить колодец с отстойной частью а от него в приямки трубы, правда угол к вертикали получится порядка 45 градусов. Может кто проходил и подскажет более красивое решение.
порулите поиском...что то было на форуме, но конкретно подсказать не могу.
mocrassar
19.3.2008, 22:09
Мы обычно делаем локальное понижение дна около места выхода трубы из приямка. Понижение миллиметров на 200-300, как позволяет конструктив. А лоток выходящей трубы так и остается на уровне основного дна канала. Т.е. вода сначала скапливается в локальном понижении, и не поступает в трубу пока не заполнит его полностью, а когда заполнит, весь песок успеет осесть. Только надо предусмотреть обогрев дна приямка. Таким образом, песколовка получается на улице, и обслуживать ее тоже можно с улицы.
Рисовать лень, но если криво объяснил - то могу кусок проекта выложить.
Сантехник
19.3.2008, 22:19
Конечно если можете выложите плиз, конструкция - самое интересное, а то я придумал просто трубу из земли поднять см на 5 над дном приямка , но болото будет на весь приямок . Или просто опишите размеры в плане этого понижения. Габарит приямка к примеру 0.6х2.0 задать понижение 0,5х0,5х0,2(h) чтоб совковой лопатой можно было, хотя сейчас узбеки везде у них кирки. И какое энергопотребление на 1 м2 200-300 Вт. Поправьте если не так.
Цитата(Сантехник @ 19.3.2008, 21:19) [snapback]232797[/snapback]
Габарит приямка к примеру 0.6х2.0 задать понижение 0,5х0,5х0,2(h) чтоб совковой лопатой можно было,
...нормально!
А подогрев зачем? Вдумайтесь...
Сантехник
19.3.2008, 22:34
Зачем вдумываться сейчас раскажут. Но наверное на зиму чтоб песок не примерзал.
mocrassar
20.3.2008, 15:31
вчера не успел выложить...
выкладываю щас - в файле кусок моего задания на каналы в стоянке подземной (аварийные и для отвода талых вод с пандусов) - слева. и справа - кусок конструкторского чертежа с разрезами.
предупреждаю сразу - попроще найти не смог



по поводу обогрева - мы его делаем в обязательном порядке по заданию заказчика и службы эксплуатации, потому что по поводу рациональности применения обогрева дна спорить можно долго (с теми же заказчиками)
Есть готовые поддоны с решетками, которые соединяю трубой с готовыми пескоуловителями, внутри них что-то вроде ведра с отверстиями. Ведро улавливает листву, окурки, прочую грязь. Открыли решетку, вынули вычистили, поставили обратно. Вся отальная мелочь уйдет самотеком в лив невку. Такие песколовки наиболее часто применяются на открытых площадках, паркингах - в лотковых рядах взависимости от сечения ставятся через 30-50 м. Соединяются с колодцем. И никакого обогрева. Эксплуатация должна работать, любые сети требует время от времени промывки и прочистки. Посмотрите на состояние обычных дождеприемников весной - забиты по самую решетку и никто не думает их греть. Начнет таять все самой сойдет.
Сантехник
21.3.2008, 11:01
Задания на обогрев не было. Смотрю ена петерочки и вижу динамику роста хотелок. Обогрев не за горами.
mocrassar
21.3.2008, 12:36
ну тут уже как заказчик пожелает - либо конструкторам разрабатывать канал с приямком, где самый важный узел - это перекрытие решекой, либо разрабатывать тот же канал с тем же приямком, но на 100-150 мм больше в каждую сторону, чтобы потом в этот канал установить готовый канал (пластиковый) а оставшиеся пазухи залить бетоном для фиксации
Придверные поддоны предназначены для сбора грязи и влаги с подошвы обуви и устанавливаются как снаружи здания, так и внутри. Поддоны в зависимости от размера могут собирать от 13-28 литров грязи. Грязесобирающие поддоны выполнены из полимербетона, высокопрочного соединения с минеральными наполнителями из гранита, кварца, базальта на эпоксидной основе (не содержит цемент и воду). Полимербетон превосходно противостоит атмосферным и температурным воздействиям, солям для обработки дорог, обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью. Поддоны снабжены дренажным отверстием DN100, для удаления дождевой и талой воды, ребрами жесткости, а также укреплены оцинкованным кантом, толщиной 5мм. К придверным поддонам, имеющим типовые размеры 60х40х10, 75х50х10, 100х50х10см, можно подобрать любые решетки . Для подключения поддона к системе ливневой канализации используется выводной патрубок DN100, который вставляется в отверстие, расположенное в нижней части поддона.
mocrassar
21.3.2008, 19:27
а можно сцылку на производителя? ил на каталог7
Цитата(mocrassar @ 21.3.2008, 19:27) [snapback]233630[/snapback]
а можно сцылку на производителя? ил на каталог7
http://www.drain.ru/doormat.htmlЕсть представительство в Питере.
CheMouse
14.10.2013, 10:30
Добрый день! Проектирую театр. Заказчик просит установить на входе систему грязезащиты (поддон с решеткой). Собираюсь применить оборудование фирмы "Standartpark". С лотками, их размерами, решетками определилась. Теперь не могу разобраться каким образом отводить дренаж. В каталоге у поддонов внизу есть отверстие для присоединения отводящей трубы. Но возникает вопрос, не будет ли оно забиваться песком и грязью? Нужна песколовка. Но, где ее устанавливать? Облазила кучу страниц в инете, но о технологии очень мало написано. Сейчас это очень актуально. Может, кто-нибудь хотя бы схематично покажет основные элементы всей этой конструкции?
Водяной
14.10.2013, 11:10
лоток в песколовку, от него вбок сразу до ближайшего колодца....в идеале расстояние между песколовкой и колодцем должно быть маленькое, т.к. от песколовок труба выходит выше промерзания...
если крыльцо высоко над землёй, то можно и колодец в крыльцо залить с отстойной частью...
да много авриантов, в зависимости от конструктива
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,